Показано с 1 по 15 из 231

Тема: Винтрина . Переход с 134 на 404 фреон

Древовидный режим

  1. #9
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Юрич, а ты свои "движения" хоть как то обосновываешь? Или просто гадаешь..
    Естественно, все по таблицам и линейкам..Пока решил остановиться на следующем.!1) КТ уменьшить на 0.5 м 2) поставить 3 шт по 2 м ПЭН.. Вот думаю, мож в камере вентилятор от Стинола присобачить.Ну для равномерности температурного поля по высоте витрины.Что скажите?? ОТвечаю Михаилу. Мотор был заменен по причине того, что первая кт 0.8 мм мной поставленная была в шлам в течении суток забита .Срез 50 гр фильтр показал наличие черного вещества (гари) Ну и 2155 считаю большевыат для этого холодильника и для этго конденсатора( напомню он от 2134 мотора) ..Ну и показалось наличие гари в масле 2155.. Систему промыл и поставил 6210..Как то так.. Критикуйте..
    Последний раз редактировалось МихаилЮр; 13.07.2016 в 19:18.