Показано с 1 по 15 из 231

Тема: Винтрина . Переход с 134 на 404 фреон

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    бгг... старпёры не проведшие ПНР ни одной машины серьёзней ИФа.. А как пукан то рвёт...
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Можно ли ТРВ развернуть на 90 гр.Т.е. башкой с трубкой в бок??
    Рекомендации от производителя в файле. А работать и "на боку" будет-глагне башкой вниз не переворачивать.
    Изображения
    • Тип файла: jpg оио.jpg (74.5 Кб, Просмотров: 900)

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    бгг... старпёры не проведшие ПНР ни одной машины серьёзней ИФа.. А как пукан то рвёт...
    Рекомендации от производителя в файле. А работать и "на боку" будет-глагне башкой вниз не переворачивать.
    Спасибо. Надо ли регулировать ТРВ ( и как) или уже заводские настройки есть??

  4. #3
    Холодильщик Аватар для SerB
    Регистрация
    19.03.2014
    Адрес
    Казахстан, Актау
    Сообщений
    173
    Репутация
    3032
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Надо ли регулировать ТРВ ( и как) или уже заводские настройки есть??
    Таки да. Ничего не крути. ))

  5. #4
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Таки да. Ничего не крути. ))
    спасибо.завтра в бой. ТРВ на 404 , а 22 работать будет или нет??или не рисковать..

  6. #5
    Холодильщик Аватар для ded t
    Регистрация
    26.05.2009
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    482
    Репутация
    3179
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    ТРВ на 404 , а 22 работать будет или нет??
    будет, но хуево...лить будет.

  7. #6
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    будет, но хуево...лить будет.
    С чего ты так решил? Думаю, что трв даже не заметит разницу фреонов, когда-то вместо дефицитных трв 22 ставили распространенные 12-е, и ничего, работали, только вот ПН-0,4 не набирал минус восемьнадцать, останавливался на шестнадцати, уж очень сильно перекрывал подачу фреона, ну это и понятно давления и температуры им соответствующие у этих хладагентов сильно разнятся.

  8. #7
    Холодильщик Аватар для ded t
    Регистрация
    26.05.2009
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    482
    Репутация
    3179
    Цитата Сообщение от zenzel Посмотреть сообщение
    С чего ты так решил? Думаю, что трв даже не заметит разницу фреонов,
    ну во первых заметит...во вторых юрич за каждый градус бьется, сам же говоришь

    Цитата Сообщение от zenzel Посмотреть сообщение
    не набирал минус восемьнадцать
    а так конечно да. много есть способов достичь дроселяции...можно от вентиля ресивера ее начать или элементарный приклеп)))