Показано с 1 по 15 из 231

Тема: Винтрина . Переход с 134 на 404 фреон

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Юрич, а ты свои "движения" хоть как то обосновываешь? Или просто гадаешь..
    Естественно, все по таблицам и линейкам..Пока решил остановиться на следующем.!1) КТ уменьшить на 0.5 м 2) поставить 3 шт по 2 м ПЭН.. Вот думаю, мож в камере вентилятор от Стинола присобачить.Ну для равномерности температурного поля по высоте витрины.Что скажите?? ОТвечаю Михаилу. Мотор был заменен по причине того, что первая кт 0.8 мм мной поставленная была в шлам в течении суток забита .Срез 50 гр фильтр показал наличие черного вещества (гари) Ну и 2155 считаю большевыат для этого холодильника и для этго конденсатора( напомню он от 2134 мотора) ..Ну и показалось наличие гари в масле 2155.. Систему промыл и поставил 6210..Как то так.. Критикуйте..
    Последний раз редактировалось МихаилЮр; 13.07.2016 в 19:18.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    Цитата Сообщение от АСН Посмотреть сообщение
    МихаилЮр, а витринка у тебя случаем не плюсовая?Ссылка: http://rf.el-tov.ru/vitrina-holodiln...ssh-14-gn.htmlВитрина холодильная Спутник Европа СШ 1.4 Гн

    Основные характеристики
    Температурный режим — 0...+7°C
    Мощность — 340 Вт
    Тип охлаждения — статическое
    Тип размещения — напольная
    Размораживание — автоматическое
    Площадь выкладки — 0,9 кв.м
    Холодильный агрегат — ASPERA/Danfoss
    Испаритель — SEST
    Блок управления — ID 961 ELIWELL/ID 974 ELIWELL
    Максимальная нагрузка — 30 кг/кв.м
    Количество дверей запасника — 1 шт
    нет минусовая DSC06700.JPG небольшой минус до минус 7-10

  4. #3
    Холодильщик Аватар для Валера72
    Регистрация
    23.07.2010
    Адрес
    Ивановская обл.г.Заволжск
    Сообщений
    514
    Репутация
    1442
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Вот думаю, мож в камере вентилятор от Стинола присобачить.Ну для равномерности температурного поля по высоте витрины.Что скажите??
    Без трв говно вопрос ,не вытянет твой 6210!
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    КТ уменьшить на 0.5 м
    0.5, 0.7 это надо температуру кипения смотреть!
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    поставить 3 шт по 2 м ПЭН
    Температура какая нужна в связи с этой установкой объясни?
    Извини но я немного потерялся в твоих мыслях,ты хоть немного поправь или напиши что ты хочешь от холодильника а конкретно температурный режим с компрессором сред температурным(результат какой нужен в итоге?)!

  5. #4
    Холодильщик Аватар для ref
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Visaginas
    Сообщений
    878
    Репутация
    5556
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Без трв говно вопрос ,не вытянет твой 6210!

    0.5, 0.7 это надо температуру кипения смотреть!

    Температура какая нужна в связи с этой установкой объясни?
    Извини но я немного потерялся в твоих мыслях,ты хоть немного поправь или напиши что ты хочешь от холодильника а конкретно температурный режим с компрессором сред температурным(результат какой нужен в итоге?)!
    Ну, написано:

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    нет минусовая DSC06700.JPG небольшой минус до минус 7-10
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильника на Вашей кухне. http://refer.lt

  6. #5
    Холодильщик Аватар для Валера72
    Регистрация
    23.07.2010
    Адрес
    Ивановская обл.г.Заволжск
    Сообщений
    514
    Репутация
    1442
    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Ну, написано:
    Ну тогда результат хоть с трв хоть с капой один- жопа!

  7. #6
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Без трв говно вопрос ,не вытянет твой 6210!

    0.5, 0.7 это надо температуру кипения смотреть!

    Температура какая нужна в связи с этой установкой объясни?
    Извини но я немного потерялся в твоих мыслях,ты хоть немного поправь или напиши что ты хочешь от холодильника а конкретно температурный режим с компрессором сред температурным(результат какой нужен в итоге?)!
    минус 2 гр по камере и ПЭНы для отттайки..

  8. #7
    Холодильщик Аватар для Валера72
    Регистрация
    23.07.2010
    Адрес
    Ивановская обл.г.Заволжск
    Сообщений
    514
    Репутация
    1442
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    минус 2 гр
    ну это ещё нормально)вытянет с нормальной капой!))

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •