Цитата Сообщение от strateg Посмотреть сообщение
Вышел на рабочий режим, значит температура в камерах близка к заданной, и вот при работе компрессора в режиме таких температур фильтр на некоторых моделях заполнен не жидкостью, а парожидкостной смесью (цеолит гремит). .
может я не правильно понял это:

Цитата Сообщение от strateg Посмотреть сообщение
между тем как в начале работы этого шуршания не было - он был полон жидкого хладагента.
Хочу давно спросить, что за фильтры для бытовых с силикагелем, как называются, где вы их берёте? Или просто так строчите типа: мука , крахмал - один хрен пудра
Силикагель уже давно в фильтрах не применяется, но применяется для защиты от влаги в различных упаковках...
Отличается цветом(белый) от циолита(желтоватый).

Цитата Сообщение от вьюга Посмотреть сообщение
вызывает появление узких щелей, куда задувает мусор, и тяжело ему потом оттуда выпасть.
к вопросу о "сексуальной ориентации" фильтров...

Цитата Сообщение от вьюга Посмотреть сообщение
Цеолитовые и силикагелевые фильтра различаются местом установки - одни ставя в зоне охлаждения (древние испарители, например ЗИЛ), а остальные на нагнетании.
Если ещё скажите почему, то это будет уже к вопросу о небольшом подогреве фильтра при ваккумировании для так называемого(Митяем) "извлечения" влаги из фильтра...

Цитата Сообщение от вьюга Посмотреть сообщение
Ну да, ну да... Три из четырех изобутановых БХП как раз имели все признаки засорения. Вскрытие показало - клапана
Ну очень интересно (серьёзно), какие это признаки засорения при потере производит. клапанов?