Ну если в шутку, то надо в книжке посмотреть.... А по существу - во-первых по практике, приходилось в стародавние времена ставить. Ориентация без разницы, я не заметил.. смысл похоже такой, что ближе к концу КТ уже начинает проявляться "высасывание" из КТ за счет компрессора. И установка трубки 5-ки вызывает появление узких щелей, куда задувает мусор, и тяжело ему потом оттуда выпасть.
Ну да, ну да... Три из четырех изобутановых БХП как раз имели все признаки засорения. Вскрытие показало - клапана: последний, по совету Vlad64 замерил, давление 3,8 бар. А засорения не было и в помине.
Именно - пока работает компрессор весь горячий контур (в том числе поперечина) и пара калачей разогреты. Это даже ДО вскрытия.
А разогрев трубки с одной сторны не повлияет на общее давление в трубке?
Fred, извини, наверное происки империалистов, даже не могу понять как например в посты одного может вклиниться ник другого. Специально мне делать бы и в голову не пришло. Я же переношу цитату в ответ копированием!
Цеолитовые и силикагелевые фильтра различаются местом установки - одни ставят в зоне охлаждения (древние испарители, например ЗИЛ), а остальные на нагнетании.


. А по существу - во-первых по практике, приходилось в стародавние времена ставить. Ориентация без разницы, я не заметил.. смысл похоже такой, что ближе к концу КТ уже начинает проявляться "высасывание" из КТ за счет компрессора. И установка трубки 5-ки вызывает появление узких щелей, куда задувает мусор, и тяжело ему потом оттуда выпасть.