Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 105

Тема: Промываем холодильный контур , капилярки , компрессора .

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Цитата Сообщение от strateg Посмотреть сообщение
    Лечить никого не надо, методы у всех свои, но перенимать что-то более лучшее (я не про себя) у других всегда полезно.
    Это самое правильное решение. Я как правило с таким кол-вом воды в системе стараюсь делать ремонт в мастерской. Сливаю масло и нагрев новое до 100 градусов заливаю в компрессор. Даю поработать компрессору 10-15 минут соединив всасывание и нагнетание. Потом выливаю масло в нержавеющую тару и кипячу до тех пор пока заканчивается кипение воды и вновь заливаю в компрессор. И опять даю поработать по такому циклу. Делаю до тех пор пока масло не даёт кипения воды. Уже потом заливаю новое сушёное масло.
    Испаритель промываю фреоном через всасывание с добавлением азота не более 10 кг\см2 чтобы не разорвать испаритель.
    Конденсатор промываю тоже фреоном.
    Меняю фильтр предварительно высушив в муфельной печи.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    центральная россия
    Сообщений
    494
    Репутация
    1212
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Это самое правильное решение. Я как правило с таким кол-вом воды в системе стараюсь делать ремонт в мастерской. Сливаю масло и нагрев новое до 100 градусов заливаю в компрессор. Даю поработать компрессору 10-15 минут соединив всасывание и нагнетание. Потом выливаю масло в нержавеющую тару и кипячу до тех пор пока заканчивается кипение воды и вновь заливаю в компрессор. И опять даю поработать по такому циклу. Делаю до тех пор пока масло не даёт кипения воды. Уже потом заливаю новое сушёное масло.
    Испаритель промываю фреоном через всасывание с добавлением азота не более 10 кг\см2 чтобы не разорвать испаритель.
    Конденсатор промываю тоже фреоном.
    Меняю фильтр предварительно высушив в муфельной печи.
    Если уж ты в мастерне, то засунь ты этот компрессор, что без масла, хоть в духовку, хоть горелкой его нагрей. А раз уж не боишься включать его, то пусть переодически качает через себя при этом воздух. Случай был, когда на корпус через воду фаза шила, вот там включать надо с осторожностью. И даже при таком количестве воды лечение было только разборными фильтрами, хотя масло конечно надо было поменять, забыл уж чего не стал менять, скорее всего доверился фильтру и не стал делать лишних движений. Если :-( перед и после временного фильтра (фор) запаять Шредера и нацепить на них винтильки, то ФОРы можно менять практически без потери фреона, подогревая фильтр перед сменой. Конечно , при этом часть влаги неизбежно уйдёт из адсорбента обратно в систему, но за то потери фреона минимальны, а лишний раз сменить фильтр с краниками до него и после не обременительно.
    Последний раз редактировалось strateg; 10.11.2016 в 20:38.
    Всё неизвестное принимается за великое

  4. #3
    Холодильщик Аватар для буцефал
    Регистрация
    21.02.2012
    Адрес
    украина,харьков
    Сообщений
    244
    Репутация
    3005
    Цитата Сообщение от strateg Посмотреть сообщение
    Если уж ты в мастерне, то засунь ты этот компрессор, что без масла, хоть в духовку, .
    У меня с одним холодосом было настойчивое желание в доменную печь засунуть или под болгарку со словами это нельзя было починить ,мало того шо проипался не один день выгоняя влагу ,так она еще через неделю дала о себе знать ,фиг его знает или с обмоток шо как губка держит масло и влагу или как где то читал в порах чугуна может в засаде сидеть .Ну а фильтры будь то ФОР или ДЕНА безусловно свою роль выполняют .
    если руки золотые, то не важно откуда они растут

  5. #4
    Холодильщик Аватар для северянин9
    Регистрация
    25.03.2016
    Адрес
    Архангельск-55
    Сообщений
    38
    Репутация
    1367
    Склоняюсь к тому что компрессор меняный. Я бы штатную емкость хрен воткнул-бы туда, Рыле на стяжке, да и фильтра крашенные с завода пока не попадались

  6. #5
    Холодильщик Аватар для error404
    Регистрация
    21.05.2011
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    203
    Репутация
    1493
    Цитата Сообщение от romany Посмотреть сообщение
    Так компрессор родной, просто у кого-то слишком много осталось лишней белой краски
    Цитата Сообщение от северянин9 Посмотреть сообщение
    Склоняюсь к тому что компрессор меняный
    ну после покраски можно и сказать что заменили мотор, встречал зачищенные напильником места паек на моторе и хозяева были уверены что им поменяли мотор за что они и заплатили

  7. #6
    Холодильщик Аватар для romany
    Регистрация
    04.12.2010
    Адрес
    Балаково, Саратовская обл.
    Сообщений
    252
    Репутация
    1634
    Цитата Сообщение от error404 Посмотреть сообщение
    ну после покраски можно и сказать что заменили мотор, встречал зачищенные напильником места паек на моторе и хозяева были уверены что им поменяли мотор за что они и заплатили
    Это, похоже, тот самый вариант.
    Стараюсь делать хорошо, а плохо само получится
    тел. 8 (937) 142-10-05

  8. #7
    Холодильщик Аватар для северянин9
    Регистрация
    25.03.2016
    Адрес
    Архангельск-55
    Сообщений
    38
    Репутация
    1367
    Очередной способ отъема денег у населения

  9. #8
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Удивлён криворукостью "мастеров".
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  10. #9
    Холодильщик Аватар для северянин9
    Регистрация
    25.03.2016
    Адрес
    Архангельск-55
    Сообщений
    38
    Репутация
    1367
    Это они с глубоким смыслом готовили себе работу на будущее

  11. #10
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Для таких "мастеров" само понятие - капилярная трубка , это дырка , в которую капли стекают , а потому краска - главное аргументирование и защита всей холодильной системы. Вероятно и слово "опрессовка" имеет для них какой то другой , сакральный смысл , да и делают они её вакуумом.
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  12. #11
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Вероятно и слово "опрессовка" имеет для них какой то другой , сакральный смысл , да и делают они её вакуумом.
    Встречал и таких мастеров. После них находил утечки в "запенке". Но за работу деньги получены и мастера пропали
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  13. #12
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Но за работу деньги получены и мастера пропали
    Вот с автомобильными конденсаторами (несколько лет тому назад) было совсем смешно , когда после предложения самим промыть конденсатор его привезли , установили и ... оказалось , что внутри - вода ! На вопрос , "вы что , внутри водою его промывали" , ответили утвердительно . Даже удивились , мол , а что тут такого , ведь чисто ? Так что мойте водою , ничего страшного не будет , а вода потом сама уйдёт

    ЗЫ , а капилярку "промывали" резиновой пробкой, да так и не промыли.
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  14. #13
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    На вопрос , "вы что , внутри водою его промывали" , ответили утвердительно . Даже удивились , мол , а что тут такого , ведь чисто ?
    У меня такого ещё не было, да и промывку делаю сам что "специалисты" не запороли холодильную систему.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  15. #14
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    За лето израсходовал четыре канистры по 9 литров промывки . Очень хорошо остатки вакуумным насосом удаляются , хотя если на руку плеснуть , то кожа белеет , как будто следы соли остаются на руках. В зависимости от температуры испаряется тонкий слой за 10-15 секунд.
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  16. #15
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Учебники рекомендовали пользоваться переменным током напряжением не более 36 вольт. Это уже ПУЭ и ТБ.
    А вообще с потолка брать напряжение как-то не приходится, при этом нужно контролировать ток рассчитывать плотность тока в проводнике, что-бы не превысить номинальную, иначе даже таким маленьким напряжением очень легко и просто вместо сушки обмотки спалить её, тем более под вакуумом, когда теплоотвода конвекцией практически нет. Трехфазные двигатели сушили обычно строительным трехфазным понижающим трансформатором, без каких-то выпрямительных выпрямительных диодов, которые на такой ток в те времена с днём с огнём было невозможно найти.
    В принципе, если есть источник низкого напряжения большой мощности, то можно греть испаритель или воздухоохладитель по типу того как размораживают стальные трубы электросваркой, но в данном случае должн быть творческий инженерный подход . Думаю что современная медь медь имеет вполне приличное сопротивление которое позволит хорошо прогреть эти девайсы. Мне последний раз приходилось сушить холодильник лет 20 тому назад, сушил даже иф 49. Сейчас я предпочитаю ходить с одной отверткой, клещами и умным видом, так просто больше денег получается.