Но я уже писал о 9 признаках засорения, 7 подряд из которых позволяют точно определить засорение до вскрытия системы. Остальные два - дают уже полную картину.
Ух ты...
зачем 9, когда достаточно 1... ну разве, что мастер глухой...
Прохладные отношения между людьми возникают вследствии взаимных трений,что ты скажеешь на это физика?
Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
Чтобы Вам не покупать тепловизор, сделайте проще: не вскрывая засоренную систему, дайте ей поработать часа три "до полного остывания", а потом плоно охватите ладонью тубку горячего контура на входе в шкаф. Ощущение "комнатной температуры" опишите.
Если вы хотите сказать, что контур будет горячий, значит засор не полный, пережимайте КТ и контур остынет. А как иначе?, компрессор ни чего не сосёт, там вакуум. Подобное наблюдаю при откачке фреона в баллон. По температуре трубки нагнетания как раз и определяется полное удаление фреона из системы.
Сообщение от вьюга
Не путайте остановленную систему и работающую.
С полным засором это не система, а ёмкость для сбора фреона в виде змеевика конденсатора. Вам очень полезно было бы поработать со старыми торговыми агрегатами типа ФАК, ИФ, МВВ и т.д. Любые ситуации на перечисленных установках легко создать с помощью трёх вентилей. Засор, например, имитируется закрыванием жидкостного вентиля, и если вас правильно понял, то нагнетание при закрытии сего вентиля должно разогреваться? До какой величины? До бесконечности, а потом взрыв? Так вот, на самом деле, при исправном компрессоре и нормальном охлаждении конденсатора трубка нагнетания превратится из горячей в чуть теплую, что свидетельствует об вакууме на всасе, шкив компрессора будет очень легко поворачиваться и по инерции продолжать крутится после отключения питания на эл. двигатель (на лицо снижение тока). Когда не хочется пачкать руки или по каким то причинам нет возможности трогать трубку, или её, трубки, температуру сильно искажает температура окружающего воздуха (у нас холода бывают, и не всегда агрегаты в отапливаемом помещении находятся), именно этим органолептическим методом и пользуюсь.
Сообщение от вьюга
Потом впаяйте в систему и запустите сначала с воздухом (отключив от атмосферы), на вакууме в системе, и потом уже дав чистовую дозу. Возможно Ваше мировоззрение изменится.
Воздух - есть не конденсат, а чистовую дозу вы конечно предлагаете дать фреоном. Не правильный подход, однако.
Последний раз редактировалось strateg; 25.01.2011 в 12:59.
Всё это домыслы, если у Атлантов получается вертикальное расположение, то забивает , а у Стинолов тоже вертикальное, но они реже забиваются, особенно 90-х годов, когда только перешли Стинолы на 134а(и ставили СКО), это у них были мощные м-к и большие по площади конденсаторы и они выдерживают любую жару. А вот у Бирюсы мало засоров, т.к. в основном они ставили на большие шкафы по два м-к и они работали без большого перегрева. Так что связывать наклон фильтра с засором не логично. Всё происходит от перегрева м-к и масла и следовательно образуются смолянистые отложения. Чем м-к меньшей мощности и меньше площадь конденсатора, тем эта система более подвержена засорам, заклиниванию м-к, выходу из строя обмоток статора...
Это только показывает у какой фирмы качество выше и только...
Я говорю об СКО, которые ставились на Стинолы в конце 90-х и начале 2000 гг. Допустим с засорами попадаются очень редко, а вот Атлантов с такими же м-к много и фильтры у них стоят вертикально. Так что конструктивное решение конденсатора, испарителя играет роль. А фильтр ты его хоть р""ом ставь, это не меняет абсолютно ничего. Возьми Орские БХП, там у них своя мода установки фильтров - каппиляркой вверх или под наклоном, ну как получится вообщем... А вот установка фильтров каппиляркой вниз экономит несколько грамм меди. Сейчас уже до того начали экономить, особенно китайцы, да и мы вместе с ними, что БХП по их идее должен служить 5 лет, а лучше чтобы отработал гарантию заводскую без поломок, это в лучшем случае...))) Выбора качества нет вообще, только наклейки словоблудия - "3 года гарантии качества" Как это понять???
Я это и сам понимаю, для меня самое главное продавить, промыть и заправить одновременно за короткий срок времени и дать гарантию на свою работу один год. А из чего состоят засоры, пусть химики разбираются...)))
[QUOTE=вьюга;26401]Это ведь речь о промхолоде? Там даже кипение выше, чем у БХП, и проходы поболе. Наилучшее решение в моем понимании - в середине КТ сделать отстойник, где возможно осаждение именно наномусора. С учетом циркуляции масла и наличия хорошего давления это все слипнется намертво.
Почему в средине или в конце? А если в начале? А как ориентация в пространстве? Спасибо за ответ.
Почему в средине или в конце? А если в начале? А как ориентация в пространстве? Спасибо за ответ.
Ну если в шутку, то надо в книжке посмотреть... . А по существу - во-первых по практике, приходилось в стародавние времена ставить. Ориентация без разницы, я не заметил.. смысл похоже такой, что ближе к концу КТ уже начинает проявляться "высасывание" из КТ за счет компрессора. И установка трубки 5-ки вызывает появление узких щелей, куда задувает мусор, и тяжело ему потом оттуда выпасть.
Сообщение от -29.8*
Ух ты... зачем 9, когда достаточно 1... ну разве, что мастер глухой...
Ну да, ну да... Три из четырех изобутановых БХП как раз имели все признаки засорения. Вскрытие показало - клапана: последний, по совету Vlad64 замерил, давление 3,8 бар. А засорения не было и в помине.
Сообщение от 2vlad
... Или я неправильно понял вопрос?
Именно - пока работает компрессор весь горячий контур (в том числе поперечина) и пара калачей разогреты. Это даже ДО вскрытия.
А разогрев трубки с одной сторны не повлияет на общее давление в трубке? Fred, извини, наверное происки империалистов , даже не могу понять как например в посты одного может вклиниться ник другого. Специально мне делать бы и в голову не пришло. Я же переношу цитату в ответ копированием!
Сообщение от strateg
... Хочу давно спросить, что за фильтры для бытовых с силикагелем, как называются, где вы их берёте? Или просто так строчите типа: мука , крахмал - один хрен пудра.
Цеолитовые и силикагелевые фильтра различаются местом установки - одни ставят в зоне охлаждения (древние испарители, например ЗИЛ), а остальные на нагнетании.
Последний раз редактировалось вьюга; 28.01.2011 в 19:41.
Цеолитовые и силикагелевые фильтра различаются местом установки - одни ставя в зоне охлаждения (древние испарители, например ЗИЛ), а остальные на нагнетании.
Воистину в докипателях древнейших холодильников был селикагель. Александра на мякине не возьмешь!!!
Именно - пока работает компрессор весь горячий контур (в том числе поперечина) и пара калачей разогреты. Это даже ДО вскрытия.
А разогрев трубки с одной сторны не повлияет на общее давление в трубке?
Это будет называться переохлаждение и давление не будет соответствовать температуре, да и горячая она будет только при частичном засоре, при полном - остынет. Э..ЭЭ..
Вышел на рабочий режим, значит температура в камерах близка к заданной, и вот при работе компрессора в режиме таких температур фильтр на некоторых моделях заполнен не жидкостью, а парожидкостной смесью (цеолит гремит). .
может я не правильно понял это:
Сообщение от strateg
между тем как в начале работы этого шуршания не было - он был полон жидкого хладагента.
Хочу давно спросить, что за фильтры для бытовых с силикагелем, как называются, где вы их берёте? Или просто так строчите типа: мука , крахмал - один хрен пудра
Силикагель уже давно в фильтрах не применяется, но применяется для защиты от влаги в различных упаковках...
Отличается цветом(белый) от циолита(желтоватый).
Сообщение от вьюга
вызывает появление узких щелей, куда задувает мусор, и тяжело ему потом оттуда выпасть.
к вопросу о "сексуальной ориентации" фильтров...
Сообщение от вьюга
Цеолитовые и силикагелевые фильтра различаются местом установки - одни ставя в зоне охлаждения (древние испарители, например ЗИЛ), а остальные на нагнетании.
Если ещё скажите почему, то это будет уже к вопросу о небольшом подогреве фильтра при ваккумировании для так называемого(Митяем) "извлечения" влаги из фильтра...
Сообщение от вьюга
Ну да, ну да... Три из четырех изобутановых БХП как раз имели все признаки засорения. Вскрытие показало - клапана
Ну очень интересно (серьёзно), какие это признаки засорения при потере производит. клапанов?
Прохладные отношения между людьми возникают вследствии взаимных трений,что ты скажеешь на это физика?