VIHTER
Систему контроля температуры БУК использую в сплитах на обогрев. Работает чётко до -20 градусов.
Хорошая техника. Для решения проблемы с холодосом возможно использование данных приборов.
Можно и конденсаторы вместо РТС поставить. Но параллельно каждому из конденсаторов надо высокоомный (несколько МОм) резистор поставить, чтобы "незадействованный" в данный момент конденсатор мог медленно разрядиться.
С конденсаторами можно и другой вариант схемы придумать:
Смысл в том, чтобы держать конденсатор заряженным и при необходимости разрядить его на обмотку клапана.
R1, R2 нужны, во-первых для ограничения тока зарядки конденсаторов (чтобы снять лишнюю нагрузку с диодов). Во-вторых для ограничения тока в клапан через диод и замкнутые контакты дополнительного реле.
Если в качестве С1 и С2 будут использоваться полярные высоковольтные электролитические конденсаторы, то полярность их включения я указал.
Работает следующим образом. При показанном на схеме положении контактов дополнительного реле, С1 разряжен, а С2 заряжен. Пусть клапан находится в положении "дуем в ХК" (вот и термостат ХК в соответствующем положении показан). Как только термостат ХК разомкнется, контакты дополнительного реле переключатся в отличное от показанного на схеме состояние и С2 быстро разрядится в обмотку клапана, переключив его. А С1 начнет заряжаться через R1 и диод. После того, как С2 разрядится, небольшой ток в обмотку клапана все равно будет идти через R2 и диод. Сопротивление этого резистора надо подобрать таким образом, чтобы, с одной стороны, этот ток был как можно меньше, а с другой, чтобы при отключенном клапане через это сопротивление надежно заряжался конденсатор.
При первоначальном включении в розетку оба конденсатора разряжены и клапан не получит управляющего импульса. Но это не страшно, т.к. при любом состоянии клапана система через время выйдет в рабочий режим. Если клапан "дует в МК", то через какое-то время разомкнутся контакты термостата МК и оба конденсатора получат возможность зарядиться. Если клапан "дует в ХК", через время разомкнутся контакты термостата ХК и контакты дополнительного реле переключат клапан на уже зарядившийся конденсатор и произойдет переключение клапана.
С конденсаторами можно и другой вариант схемы придумать:
По мне ,хорошая схема и работоспособна.А сопротивление можно подобрать опытным путем с помощью моста сопротивлений или ,просто, в несколько раз больше сопротивления обмотки клапана с контролем по току.
Смысл в том, чтобы держать конденсатор заряженным и при необходимости разрядить его на обмотку клапана.
R1, R2 нужны, во-первых для ограничения тока зарядки конденсаторов (чтобы снять лишнюю нагрузку с диодов). После того, как С2 разрядится, небольшой ток в обмотку клапана все равно будет идти через R2 и диод. Сопротивление этого резистора надо подобрать таким образом, чтобы, с одной стороны, этот ток был как можно меньше, а с другой, чтобы при отключенном клапане через это сопротивление надежно заряжался конденсатор.
.
Всем здравствуйте,благодарю за проделанную работу.А вот вопрос,а какой "небольшой" ток будет идти после разрядки конденсатора?Может проще и экономичнее ( в плане электричества)всё-таки применить БУК?У него потребление всего 0,6Вт,да и реле наверное будет не надо(предположение,схему не знаю).
А вот вопрос,а какой "небольшой" ток будет идти после разрядки конденсатора?
Если применить качественные конденсаторы и внимательно подобрать их емкость (т.е. подобрать разумно-минимальную емкость), то сопротивление резисторов можно сделать довольно большим - с таким расчетом, чтобы конденсатор заряжался Вольт до 280 за, скажем, три минуты. В этом случае, ток в обмотку клапана (после разрядки конденсатора) будет, как мне кажется, чрезвычайно мал.
Если ставить во главу угла экономичность системы управления (что само по себе несколько странно в данном случае), то ее можно достичь, применив другие схемотехнические решения, более насыщенные "сложными" электронными компонентами (такими, как симисторы и т.п.). Но это тема уже для какого-нибудь другого форума.
Сообщение от борис 63
благодарю за проделанную работу
Сообщение от борис 63
всё-таки применить БУК?У него потребление всего 0,6Вт,да и реле наверное будет не надо
Эту работу мы проделывали не столько для Вас, сколько для себя
В Вашем случае, действительно, проще применить БУК. По всем причинам.
Сообщение от Refnom
Единственное непонятно по схеме, как будет включаться компрессор на ХК при выключенном термостате морозилки?
А зачем его включать? Вроде, большинство производителей в аналогичных ситуациях не включают компрессор по сигналу из ХК, а ожидают сигнала из МК.
Но, в принципе, можно сделать, чтобы и по сигналу из ХК компрессор включался (ИВ. выше уже сказал, как). Только надо еще будет как-то защититься от ситуации, когда термостат ХК разомкнул контакты (компрессор выключился), а через 5 секунд термостат МК замкнул контакты и подал питание на компрессор.