азот это азот. а вот двойное вакуумирование со срывом вакуума очень полезно.
азот это азот. а вот двойное вакуумирование со срывом вакуума очень полезно.
Sерый, спирт пускай внутрь льёт. техника целее будет!))
Пусть лучшее азотом прессует, влага точно там не остается и у холодильщиков заказы будут. Но зато, запоминающий урок на всё жизнь.
Азот хорошо, но циалит или селикогель более приемлемы для решения проблемы влаги в системе.
В промышленном холоде при пуске азот и вакууумирование плохо работает.
Приходится сушить систему циолитом временным разборным фильтром. Только после этого система будет работать на -40.
А так - одни проблемы с влагой.
не бросай трубы в воду не будет проблем с влагой.)) да дерьмом всяким не заправляй! будешь соблюдать технологию и мегаваттная установка сухая будет изначально. а вакуумирование да и азот отлично работают. только не на часок надо вакуумник ставить. мы иногда и три ставим да на двое суток.
Гонишь ,Ляксееч.
Смонтировали больше сотни централей. Азот применяем только для определения утечек. Вакуумирование сутки. С влагой никаких проблем.
Забыл сказать , во время монтажа ставим временные фетровые 48-е кадриджи, спустя неделю-две эксплуатаци меняем их на антикислотники.
Через два года меняем катриджи в фильтрах на всасе, жидкостные меняем очень редко, по необходимости.
Лет десять как забыл что такое влага , а тем .более грязь в системе
Хоть как дуйте азотом, но капельная влага всегда будет на стенках труб оставаться. Только вакуум и замена фильтров разборных с подогревом. Испытано.
а разве я говорил что фильтра не нужны? всё хорошо в комплексе. а если чиллер разорвало то и фильтрами не отделаешься))