Тема: Как избежать закупорки капилярной трубки?

Комбинированный просмотр

  1. #1

    Регистрация
    18.08.2011
    Адрес
    Казахстан,Астана
    Сообщений
    26
    Репутация
    0
    Поделюсь опытом,подскажите если ошибаюсь в чем то.В последние 2-3 года начали забиватся капилярные трубки в различных моделях холодильников.Я просто начал записывать чтоб обнаружить тенденцию,записывал 1)модель холодильника,2)марка фреона,3)расположение испарителя,4)положение фильтра(горизонтальное или вертикальное),5)год выпуска холодильника,6)какой по счету ремонт я делаю на данном холодильнике,7)напряжение в сети,8)температура в комнате......... заметил тенденцию что если делаю заправку холодильника первым после завода то 95% не забиваются,если вторым после кого то то забивается,то нет. Грешил из-за вакуума системы,ведь когда идет вакуум системы через заправочный штуцер(всас)то мы принудительно высасываем из капилярки тоже.Одно время начал интересоватся содержанием 134 в балоннах которые покупаем,брал где дешевле как всегда...Кто продавал дешевле мало знали о процентном соотношении 134 с примесями в продаваемом балоне.Кто продавал в три дорога они твердо знали какой 134 продают.Проверили на газоанализаторе "дешевый" -----5% R134а ,57% R22, 3%507а,остальное не опредилил газоанализатор.Ради интереса заправил "дешевый" как всегда первым ремонтом,диагноз забит капиляр!!!! Пришло понимание что R22 свертывает масло,греется необычно компрессор,контур кипит по всему холодильнику,масло свернувшись идет в капиляр не растворяясь во фреоне.Этот чудо "микс" фреон поставляется из китая ,где мало кого интересует конечный результат потребителя и идет к нам с каждым годом все больше и больше.Ведь раньше заправлял 134тым,не забивались капилярки.Кто то писал что использует домкрат больше 10 лет для продавливания.Ну скажите кто помнит что 10 лет назад были такие проблеммы????????Сейчас продавцы говорят фреон из индии,из голандии.Я в последнее время беру 100% 134ый,все равно проверяю на газоанализаторе,затем со спокойной душой иду к клиенту. Если в чем то не прав,прошу поправить...........

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Гена-Астана, а какой у вас газоанализатор?
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  4. #3
    Холодильщик
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    центральная россия
    Сообщений
    494
    Репутация
    1212
    Цитата Сообщение от Гена-Астана Посмотреть сообщение
    Если в чем то не прав,прошу поправить..
    Да много чего ты нагородил не по-делу. Например, вот с этим согласен
    Цитата Сообщение от Александр Геннадьевич Посмотреть сообщение
    На Атлантах если пробить засор и заправить 406м то повторок не будет.
    а ты пишешь
    Цитата Сообщение от Гена-Астана Посмотреть сообщение
    Пришло понимание что R22 свертывает масло
    надеюсь знаешь сколько в 406-м 22-го.
    Всё неизвестное принимается за великое

  5. #4
    Аватар для Левит
    Регистрация
    15.03.2011
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    25
    Репутация
    68
    Цитата Сообщение от Гена-Астана Посмотреть сообщение
    6)какой по счету ремонт я делаю на данном холодильнике
    Этот пункт мне нравится больше всего!!!

  6. #5

    Регистрация
    18.08.2011
    Адрес
    Казахстан,Астана
    Сообщений
    26
    Репутация
    0
    Левит, потому наверно и летят компрессора у тебя,зачем тебе тогда 406?заправь в холодильник 22 и все будет "хоккей"
    Сперва пойми причину,поняв - найдешь много способов

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от Гена-Астана Посмотреть сообщение
    Левит, потому наверно и летят компрессора у тебя,зачем тебе тогда 406?заправь в холодильник 22 и все будет "хоккей"
    опаньки... почему 22 то... мож 410 сразу?
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  8. #7
    Аватар для Левит
    Регистрация
    15.03.2011
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    25
    Репутация
    68
    Цитата Сообщение от Гена-Астана Посмотреть сообщение
    потому наверно и летят компрессора у тебя
    Похоже на разговор слепого и глухого, С ЧЕГО ТЫ ВЗЯЛ,ЧТО У МЕНЯ ЛЕТЯТ КОМПРЕССОРА???

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Как соединить трубки (медь и алюминий)
    от Дмит в разделе Инструмент, оборудование и расходные материалы
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 21:29
  2. подбор капиллярной трубки
    от dzxtckfd в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 17:50
  3. длина капилярной трубки.
    от МАСТЕР в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 07:34
  4. обмерзание трубки
    от toha в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 01:42
  5. Длина капиллярной трубки в Стинол 107
    от Doker в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 26