Показано с 1 по 8 из 8

Тема: холодильная камера ШХ-1,4 с контроллером XR20

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от VasilEf Посмотреть сообщение
    ... Но потом постоянно уходит за максимум температуры, компрессор останавливается, идёт сигнал НА. ...
    Нук судя по НА уходит за максимум высокой температуры. А что в это время показывает контрольный спиртовойц термометр в камере?
    Судя по всему это "плывет" сопротивление датчика. Для начала можно просто вместо него подключить новый/исправный датчик, его гильзу прилепить в камере где-нибудь нормальным скочем. Если за сутки выяснится, что дефект ушел, то переместить этот датчик на штатное место. Вообще-то есть предчувствие что сейчас там стоит датчик с другой, не родной характеристикой, нужно сравнить оба родных датчика, похожи ли?. Контроллер - какой?
    Замечено, что при высоком напряжении питания или бросках напряжения датчики повреждаются, так что начните с этого.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для Валера72
    Регистрация
    23.07.2010
    Адрес
    Ивановская обл.г.Заволжск
    Сообщений
    514
    Репутация
    1442
    Цитата Сообщение от вьюга Посмотреть сообщение
    Судя по всему это "плывет" сопротивление датчика
    +100 Поменять датчик и проблема уйдёт.

  4. #3
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от вьюга Посмотреть сообщение
    Нук судя по НА уходит за максимум высокой температуры. А что в это время показывает контрольный спиртовойц термометр в камере?
    Судя по всему это "плывет" сопротивление датчика. Для начала можно просто вместо него подключить новый/исправный датчик, его гильзу прилепить в камере где-нибудь нормальным скочем. Если за сутки выяснится, что дефект ушел, то переместить этот датчик на штатное место. Вообще-то есть предчувствие что сейчас там стоит датчик с другой, не родной характеристикой, нужно сравнить оба родных датчика, похожи ли?. Контроллер - какой?
    Замечено, что при высоком напряжении питания или бросках напряжения датчики повреждаются, так что начните с этого.
    тс сказал XR20 диксель... чудес не бывает. контроллер простейший. проверил настройки-заменил на заведомо исправный датчик-если нет выкинул нах контроллер. опять же проверил настройки
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Stinol-107 -- не работает холодильная камера
    от Витёк в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 11:58
  2. холодильная камера FESTIVO 600C
    от bormoglot в разделе Вопросы от владельцев холодильников
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 13:50
  3. Стинол-107 -- не работает холодильная камера.
    от Гарик в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта.