Дело не только в настройке, но и монтаже - неверно расположенный датчик может попить немало крови. В бытовом холоде главная изюминка применения контроллера это наличие 15 минутной оттайки через 6 часов: даже если компрессор не отключается по причине утечки или термостата, он отдохнет по оттайке.
Основная ошибка если выставить дифференциал менее 2-х. Ну а так агрегат работает не по времени, а по температуре - иногда камеры, иногда испарителя, и время не главный показатель, потому что при более точном поддержании температуры параметры времени могут измениться и даже сильно: не забывайте, что у механического ТАМ разброс по точкам вкл/выкл составляет до 1,5 град на каждой из них, у контроллера это 0,1...1,0 град, то есть точнее и стабильнее.
Для этого есть параметр DOF, сделайте его =3 и слишком короткие паузы отпадут.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)