NEMEC
При какой температуре воздуха он обмерзает??
NEMEC
При какой температуре воздуха он обмерзает??
владимир алексеевич, отрегулировал кп5 повыше все пошло
В большинстве централей используются прессостаты для включения вентиляторов на конденсатореЛюбопытно, что за централька, которую может парализовать единственный НР-прессик?![]()
Это вообще не правильно! На больших централях не один, а 2, 3 и даже 5 больших вентиляторов, зимой в морозе работает только один или 2, остальные будут стоять. То есть половина ржавеет и другая половина изнашивается из-за высокой частотой пусков. Лучше использовать хотя бы электронный прибор, который включает их по очередь, учитывая наработанных часов.
Вместо установки и изобретения прибора, паря, который жрет спирт в компрессорной, мог бы ради развлечения менять их местами.
Rashed тебе в принципе уже ответил, но в догонку:
если централька малюсенькая: http://yandex.ru/yandsearch?clid=480...l+xc650c&lr=56
если солидная:http://www.holod-konsultant.ru/yabbf.../xc817_811.pdf
идеальный вариант (ИМХО): http://www.comsy.ru/production/teplo...foss/akpc_530/