Тема: Формула пересчёта количества газа

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Удельная холодопроизводительность ЦИКЛА холодильной машины. Где температура испарения, температура конденсации. Переохлаждение и перегрев Простроив этот цикл можно определить удельную холодопроизводительность цикла. Изменение одного из расчётных параметров влияет на кол-во холодильного агента в системе.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2

    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Украина Луганская обл.г. свердловск
    Сообщений
    189
    Репутация
    136
    Цитата Сообщение от Митяй Посмотреть сообщение
    температура кипение хладагента, диаметр каппилярки, количество хладагента взаимосвязаны
    А если вместо КТ стоит ТРВ то что после каждой регулировки ТРВ надо изменять количество хладона в системе? Подумайте.Расчитывается вся машина ,а капилляра подбирается под эту машину,а разные хладоны имеют,каждый свой относительный удельный вес.Поэтому при замене хладона на другой меняется его вес ,а количество остаётся неизменным.
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Удельная холодопроизводительность ЦИКЛА холодильной машины. Где температура испарения, температура конденсации. Переохлаждение и перегрев Простроив этот цикл можно определить удельную холодопроизводительность цикла. Изменение одного из расчётных параметров влияет на кол-во холодильного агента в системе.
    Владимир Алексеевич не юлите ,
    Жизнь это дорога и учимся мы до её окончания.

  4. #3
    Аватар для -29.8*
    Регистрация
    22.07.2010
    Адрес
    ЮГ
    Сообщений
    420
    Репутация
    429
    Цитата Сообщение от ИВ. Посмотреть сообщение
    А если вместо КТ стоит ТРВ то что после каждой регулировки ТРВ надо изменять количество хладона в системе?
    представляете - если бы... то да.
    капилярка тем и отличается от ТРВ, что её регулировка неизменна...
    в быт. хол. нет ресивера...
    Прохладные отношения между людьми возникают вследствии взаимных трений,что ты скажеешь на это физика?

  5. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    993
    Репутация
    105
    Цитата Сообщение от ИВ. Посмотреть сообщение
    А если вместо КТ стоит ТРВ то что после каждой регулировки ТРВ надо изменять количество хладона в системе? Подумайте.Расчитывается вся машина ,а капилляра подбирается под эту машину,а разные хладоны имеют,каждый свой относительный удельный вес.Поэтому при замене хладона на другой меняется его вес ,а количество остаётся неизменным.
    Причет тут расчеты, в 80-тые заправляли ХК КХС с ФАК-1.5 двумя киллограмами 12-го, хотя было положено 5 кг. Просто регулировали ТРВ и всё работало.)))
    А как тогда понять, если я заправляю Ноу фрост 406а почти 100% от 134а или 12-го? А двухкамерные получаются от 85 % до 95%. Всё уже продумано еще лет 15-ть назад)))

  6. #5

    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Украина Луганская обл.г. свердловск
    Сообщений
    189
    Репутация
    136
    Цитата Сообщение от -29.8* Посмотреть сообщение
    представляете - если бы... то да.
    капилярка тем и отличается от ТРВ, что её регулировка неизменна...
    в быт. хол. нет ресивера...
    И что вы попрежнему утверждаете ,что изменив параметры капилярки можно количеством хладона вогнать характеристики агрегата в первоначальный режим? Компрессор вам этого не простит.

    Цитата Сообщение от Митяй Посмотреть сообщение
    А как тогда понять, если я заправляю Ноу фрост 406а почти 100% от 134а или 12-го? А двухкамерные получаются от 85 % до 95%. Всё уже продумано еще лет 15-ть назад)))
    ПОЧТИ-это и есть почти, 5% на весах вы и не заметите.Вы дайте мне расчет холодильного агрегата где-бы от длинны или сечения капилярки менялось количество хладона.
    Жизнь это дорога и учимся мы до её окончания.

  7. #6
    Аватар для -29.8*
    Регистрация
    22.07.2010
    Адрес
    ЮГ
    Сообщений
    420
    Репутация
    429
    Цитата Сообщение от ИВ. Посмотреть сообщение
    Компрессор вам этого не простит.
    Цитата Сообщение от -29.8* Посмотреть сообщение
    Сообщение от Алексей 11111
    Вот конкретный пример от производителя: 134 - 0.71(внут.диам.) 600 - 0,65
    вентиль прикрыт, зато мотор мощнее...
    капилярка - конденсатор -мк
    Прохладные отношения между людьми возникают вследствии взаимных трений,что ты скажеешь на это физика?

  8. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    993
    Репутация
    105
    Цитата Сообщение от ИВ. Посмотреть сообщение
    ПОЧТИ-это и есть почти, 5% на весах вы и не заметите.Вы дайте мне расчет холодильного агрегата где-бы от длинны или сечения капилярки менялось количество хладона.
    Какие расчеты?, по 406а заправка лавируется от 70% до 100% и по температуре всасывающей трубки. Если после 134а можно заправлять 12-й 117%. Вот и все расчеты))) Почитайте правила заправки 406а, я ведь писал, что уже всё продумано за нас. А сечение каппилярки может меняться и чем оно тоньше, тем каппилярка короче, это как я сный день. Посмотрите на старых БХП какие длинные каппилярки, особенно у Саратова, да и Атланты старых моделей с толстыми каппилярками. Экономия прет везде, ведь медь дорожает. Если на иномарках уже делают каппилярки из алюминия))) и срок службы этому БХП 7 лет, вот это чудеса))) А дозу надо соблюдать только при заправке изобутана, на фреон и его смеси есть допуск, который есть в приделах плюс/минус 5%.

  9. #8

    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Украина Луганская обл.г. свердловск
    Сообщений
    189
    Репутация
    136
    Цитата Сообщение от Митяй Посмотреть сообщение
    Почитайте правила заправки 406а, я ведь писал, что уже всё продумано за нас. А сечение каппилярки может меняться и чем оно тоньше, тем каппилярка короче, это как я сный день.
    Спасибо читал.А ,Вы, мне от ответьте почему рекомендуют заправлять по весу 406гона 20% меньше чем 12го.? Если затрудняетесь прочтите закон Авогардо.А как регулируется производительность КТ догадываюсь.
    Последний раз редактировалось ИВ.; 26.11.2010 в 10:22.
    Жизнь это дорога и учимся мы до её окончания.

  10. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    993
    Репутация
    105
    Цитата Сообщение от ИВ. Посмотреть сообщение
    Спасибо читал.А ,Вы, мне от ответьте почему рекомендуют заправлять по весу 406гона 20% меньше чем 12го.? Если затрудняетесь прочтите закон Авогардо.А как регулируется производительность КТ догадываюсь
    Какой закон Авогадро:
    Закон Авога?дро — одно из важных основных положений химии, гласящее, что «в равных объёмах различных газов, взятых при одинаковых температуре и давлении, содержится одно и то же число молекул». Было сформулировано ещё в 1811 году Амедео Авогадро (1776—1856), профессором физики в Турине.
    И что этот профессор знал уже смесевые фреоны???))) Я же уже задавал вопрос: Почему в Ноу фросах заправка смесевого фреона одинакова с однокомпонентным фреоном??? а у статики лавируется и рекомендуют вначале смесевого фреона заправлять 60%, а затем добавлять по обмерзанию испарителя и температуре всасывающей трубы, как это у 134а и 12-го. Это всё из практики заправки, а не из закона Авогадро....

  11. #10

    Регистрация
    15.10.2010
    Адрес
    Россия, Петрозаводск
    Сообщений
    23
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от ИВ. Посмотреть сообщение
    Вы дайте мне расчет холодильного агрегата где-бы от длинны или сечения капилярки менялось количество хладона.
    нет такого расчета, кол-во х.а. не зависит, согласен...

  12. #11
    Холодильщик Аватар для magna
    Регистрация
    31.12.2008
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    1,073
    Репутация
    2980
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Удельная холодопроизводительность ЦИКЛА холодильной машины.
    Ув.В.А.! Будьте любезны, прочтите свой пост №158 в теме "Хладагент R12"! И если можно потрудитесь растолковать мне логику Ваших высказываний. Какое из двух утверждений истинное???
    Ремонт холодильников в Славянске 050 864 68 94

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Утечка газа из ресивера.
    от KemKa в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 10:00
  2. Ремонт холодильника Haier HRF-368АЕ, выбор газа R134a,R600?
    от Наталья Донецкая в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 15:30
  3. Формула расчета дозы хладагента для заправки агрегата.