Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
По условиям, температура окружающего холодильник воздуха находится в диапазне +3..+5*С:
допускаю снижение темпер. немного ниже нормы в ХК в этом случае
Тут я не понял, о чем речь.
плачка при включении замерзает, начинает передавать холод(так проще объяснять) воздуху в камере, воздух отдаёт продуктам, вот тут забортное тепло через стенки камеры и перехватывает его...
возможно что-то достаётся продуктам, но при стоянке, когда плачка отключённая, стенки забирают излишек, т.е. всё что ниже +3.. +5.
Хм... Это слив?
лааадно, обойдусь без нобелевской... хватит и патента...
итак:
в корпусе холодильника прям над компрессором делается лючок управляемый термостатом (регулятор потока воздуха), чем ниже т* в камере, тем больше открывается лючок и впускает тёплый воздух из компрессорного отсека...
А вообще, опытный коллега из Астрахани подтвердил версию с нагревателем на плачке, так что, как говорится испытано практикой.
Прохладные отношения между людьми возникают вследствии взаимных трений,что ты скажеешь на это физика?
-29.8*
Ещё в 90 годы, когда все рынки были на улицах приходилось с этим сталкиваться.
Одно решение нагреватель на "плачку" в зависимости от температуры на улице. Тут нечего мудрить.
А вообще, опытный коллега из Астрахани подтвердил версию с нагревателем на плачке, так что, как говорится испытано практикой.
Ну, у него, наверное, какой-то специальный экспериментальный хладагент использовался. Не иначе.
Так что, для нашего случая вряд ли можно эти данные использовать. По всем причинам
Сообщение от -29.8*
плачка при включении замерзает, начинает передавать холод(так проще объяснять) воздуху в камере, воздух отдаёт продуктам, вот тут забортное тепло через стенки камеры и перехватывает его...
возможно что-то достаётся продуктам, но при стоянке, когда плачка отключённая, стенки забирают излишек, т.е. всё что ниже +3.. +5.
И это все происходит при разнице температур всего в несколько градусов? Следуя этой логике, можно предположить, что при забортной температуре +25*С температура внутри ХК тоже будет примерно +25 (ну или чуть ниже) - ведь практически весь холод, произведенный плачкой будет перехватываться забортным теплом через стенки камеры
Следуя этой логике, можно предположить, что при забортной температуре +25*С температура внутри ХК тоже будет примерно +25 (ну или чуть ниже) - ведь практически весь холод, произведенный плачкой будет перехватываться забортным теплом через стенки камеры
весь не успеет, термостат не позволит.
Прохладные отношения между людьми возникают вследствии взаимных трений,что ты скажеешь на это физика?
Что делает термостат? Термостат задает такой КРВ, который обеспечивает поддержание средней температуры в ХК на определенном уровне. При забортной температуре, например, +6*С тоже есть свой оптимальный КРВ (позволяющий поддерживать среднюю температуру в ХК на заданном уровне), он весьма низок т.к. теплоприток невелик и включать компрессор надо реже, чем при +25*С. Этот оптимальный КРВ обеспечивается термостатом уже с учетом всех теплопритоков. Если мы искусственно повысим КРВ, то средняя температура в ХК понизится. Чем сильнее повысим КРВ, тем сильнее понизится средняя температура.
КРВ нам надо повысить (весьма сильно повысить), чтобы поддерживать заданную температуру в МК. Что, какие расчеты, заставляет Вас полагать, что при существенном повышении КРВ температура в ХК останется положительной? К слову, есть бытовые холодильные камеры (без МК) с весьма эффективными испарителями (во всю заднюю стенку). Эти испарители настолько эффективны, что даже при незначительном увеличении КРВ температура в ХК довольно быстро снижается до отрицательных значений с соответствующими последствиями для продуктов.
Сообщение от -29.8*
согласитесь, мощный аргумент...
Не соглашусь. Мощность аргументов зависит от того, кто эти аргументы приводит.
Чем сильнее повысим КРВ, тем сильнее понизится средняя температура.
такой момент присутствует, но насколько? это я и предлагал узнать подбором мощности подогревателя на плачке. И ещё один момент, который мне кажется забывается, ведь
Сообщение от Ice
КРВ нам надо повысить (весьма сильно повысить), чтобы поддерживать заданную температуру в МК.
и если клиент утверждает, что
pavel- Температура в киоске в зимний период в пределах +3тире+5"C.
то боятся понижения в ХК не стоит, по той причине что продукты оттуда можно просто в киоске держать(какая разница, та же т*) или даже оставить дверь приоткрытой сделав теплоприток интенсивнее, ему же морозилка нужнее.
+6*С тоже есть свой оптимальный КРВ (позволяющий поддерживать среднюю температуру в ХК на заданном уровне), он весьма низокт.к. теплоприток невелик
Сообщение от Ice
Не соглашусь.
Может зря, 16-ць Астраханских ЛЕТ(не считая зим), наверное чего-то стоят...
Прохладные отношения между людьми возникают вследствии взаимных трений,что ты скажеешь на это физика?
С учетом того, что мы собираемся сильно увеличить КРВ, мне представляется, что этот "момент" будет очень заметен.
Сообщение от -29.8*
это я и предлагал узнать подбором мощности подогревателя на плачке.
Т.е. мы подбираем мощность нагревателя, увеличив до требуемого значения КРВ (чтобы в МК температура была не выше -18*С) и смотрим на среднюю температуру в ХК. Если эта температура в ХК оказывается ниже нуля (а мне кажется, что так и будет), то мы что делаем?
Сообщение от -29.8*
Может зря, 16-ць Астраханских ЛЕТ(не считая зим), наверное чего-то стоят...
Может и зря, кто ж знает? )) владимир алексеевич любит говорить, скажем так, загадками. Поэтому, что там происходило на самом деле в течение этих зим и лет, для меня тоже загадка.
... Т.е. мы подбираем мощность нагревателя, увеличив до требуемого значения КРВ (чтобы в МК температура была не выше -18*С) и смотрим на среднюю температуру в ХК. ....
Не занудствую, но мне плохо представляется подбор нагревателя, это же не Лего, ассортимент не очень обширный. Или сначала делаем расчет? Но как?
Сообщение от -29.8*
...
в корпусе холодильника прям над компрессором делается лючок управляемый термостатом (регулятор потока воздуха), чем ниже т* в камере, тем больше открывается лючок и впускает тёплый воздух из компрессорного отсека...
...
Аааа! Как демпфер (или дампер?) у Индезита FNF?
Последний раз редактировалось вьюга; 21.11.2010 в 00:29.
Причина: заменил фото
Ничего подбирать не надо.
Управлять подогревателем на "плачке" можно изменяя нагрузку через потенциометр сопративление. Регулируя или ток или напряжение.
Если эта температура в ХК оказывается ниже нуля (а мне кажется, что так и будет), то мы что делаем?
варианты на любой вкус, трудозатраты по возрастанию:
1 -
Сообщение от -29.8*
Если за бортом + 4-6-7, то самая простая грелка - "забортная" температура - оставьте дверь ХК открытой...
2 -
Сообщение от -29.8*
и оставить постоянно включённой лампочку освещения(можно подобрать мощность) .
3 -нагреватель на плачку + №2
4 -нагреватель на плачку + нагреватель воздуха (можно просто лампочку) в ХК со своим термостатом(включающемся при +3*С )
5 -лючок над компр.
Сообщение от вьюга
Аааа! Как демпфер (или дампер?) у Индезита FNF?
Сообщение от вьюга
мне плохо представляется подбор нагревателя, это же не Лего
подбирать не долго, верхний предел уже нашли:
Сообщение от владимир алексеевич
Думаю 100 ватт на "плачку" и все решения проблемы.
Сообщение от zenzel
Ток в пол ампера для заторможенного электродвигателя это очень много, поэтому вдвое уменьшаем мощность нагревателя.
а дальше:
Сообщение от владимир алексеевич
Ничего подбирать не надо.
Управлять подогревателем на "плачке" можно изменяя нагрузку через потенциометр сопративление. Регулируя или ток или напряжение.
Сообщение от Ice
Может и зря, кто ж знает? )) владимир алексеевич любит говорить, скажем так, загадками.
Это нам кажется, что загадками, просто частота волны другая, ещё и задержка из-за часовых поясов.
Чтоб понять информацию(из Космоса ) надо правильно настроиться.
Прохладные отношения между людьми возникают вследствии взаимных трений,что ты скажеешь на это физика?
Управлять подогревателем на "плачке" можно изменяя нагрузку через потенциометр сопративление.
Мне представляется, что делать это Вы еще не пробовали. Попробуйте, весьма рекомендую. Потом расскажите о впечатлениях
Сообщение от -29.8*
варианты на любой вкус, трудозатраты по возрастанию
Понятно. Другими словами, Вам уже не кажется, что прогревая только плачку (пусть и тщательно подобранной мощностью) у нас получится в общем случае решить задачу.
Сообщение от -29.8*
просто частота волны другая
Знаете, у меня есть гораздо более простое объяснение