Цитата Сообщение от Starover Посмотреть сообщение
Через неделю-другую соглашусь, а вот месяцы- наврятли.
Есть такие аппараты, особенно Индезиты, Аристоны, Позисы и др. Работают два-три месяца и холод есть до последней полки в морозильниках(а там куча скрытых мест), затем приезжал, добавлял туда 22-го до 5-6 ат. и по выделению капли масла на трубках была видна утечка. А течеискатель в таком случае помогал, но редко.

Цитата Сообщение от Starover Посмотреть сообщение
А эт смотря какая утечка (можно и балон 13.6 вдуть и оставить на 0.8-1.0)
Зачем вдувать, видно с фонариком и лупой любую утечку, если есть замасленый испаритель или трубка под давлением 5-6 ат. Были конечно и скрытые долгие утечки на стороне высокого давления, но редко...