Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 55 из 55

Тема: Как удалить влагу из системы с помощью азота?

  1. #46
    Аватар для Метель
    Регистрация
    21.01.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    32
    Репутация
    0
    стоимость оговорена в договоре и применение тех или иных средств - на мое усмотрение. лишь бы работало.
    Цитата Сообщение от SneGG Посмотреть сообщение
    А продувка системы азотом еще никому вреда не принесла.
    - если точно знаешь, что делаешь, а когда не знал, да еще и забыл...(
    спасибо за ответы!

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #47
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    993
    Репутация
    105
    Метель, Вот за 23 года работы на фреоне, НИКОГДА не пользовался азотом. А зачем?, можно только для опресовки холодильных систем. Зачем такие тяжести таскать...

  4. #48
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Читал и плакалъ.
    Походу многие высокоуважаемые мастера на деле никогда не сталкивались с вёдрами воды в системе проникшей из прохудившегося конденсатора и поэтому они относятся к азоту попенисуистически. Другие, не менее одаренные монтажники, оказывается не предохраняют во время монтажа холодильную систему от образования окалины . Вакуумировать затопленную систему двое суток - это извращение достойное книги Рекордов. Попробуйте сначала отсосать из стеклянной бутылки пол-литра воды через десятиметровую трубку - о результатах доложитесь.
    При вакуумировании х\системы, без промежуточного срыва вакуума газом с низкой точкой росы (кстати господа, почему об этом никто не вспомнил?) через два часа возникает реконденсация влаги на внутренних поверхностях и процесс осушки безвозвратно тормозится. Срывать вакуум, а следовательно поглощать воду можно даже простым воздухом это в разы ускоряет процесс.

    Методов осушки азотом множество. Вот самый простой из них для ленивых как я. Предварительно сливается вода из испарителя, конденсатора, компрессора и всех нижних частей трубопровода в которых она могла оказаться. Узлы продуваются в отдельности воздухом или азотом под давлением что бы выдуть оставшиеся стаканы воды, затем редуктор на балоне настраивают на минимальный расход газа и он проходя через змеевик, к примеру конденсатора, насыщается водой при этом осушая систему. Контролировать степень осушки можно измеряя точку росы выходящего азота, но этим на малых системах обычно никто не заморачивался.

    Использовать "инертные газы", как тут рекомендовалось очень дорого и не всегда эффективно, поскольку ни т.р. , ни их поглотительная способность обычно холодильщикам не известна.

  5. #49
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    993
    Репутация
    105
    Где такие установки существуют с водой. Это видимо лохонулся обслуживающий персонал?

  6. #50
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Дымок, это военная тайна...

  7. #51
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    zenzel
    Согласен с Вами. Во время монтажа просто иногда при очень большой трассе ставлю разборные фильтра прогоняю систему с фреоном. После осушки ставлю постоянный фильтр. Азот применяю только для опрессовки.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  8. #52
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от zenzel Посмотреть сообщение
    Походу многие высокоуважаемые мастера на деле никогда не сталкивались с вёдрами воды в системе
    Бывает и не редко! Водоохлаждающие системы с пластинчатыми теплообменниками, это их болезнь, со временем ТО ржавеют, и смешивается фреон с водой. Есть спец. оборуд. Для обслуживания таких систем, в том числе, оборудования для осушки систем. Принцип тоже самый, циркуляция воздуха или газа через замкнутый контур (осушитель газа, обогреватель, РФО, система).

  9. #53
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от Митяй Посмотреть сообщение
    Где такие установки существуют с водой. Это видимо лохонулся обслуживающий персонал?
    например частенько не слитая на зиму вода из чиллера. и там будет не два ведра. а может и 10.
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  10. #54
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    У меня был случай когда клиент разморозил конденсатор в лотке которого была вода, но это ремонтный случай, а мы говорим о пусках холодильной установки после монтажа.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  11. #55
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от zenzel Посмотреть сообщение
    Другие, не менее одаренные монтажники, оказывается не предохраняют во время монтажа холодильную систему от образования окалины .
    Уважаемый zenzel имеет ввиду пайку трубопровода в среде азота согласно технологической карты? Я так понял это камышек в мой огород... Любопытно сам зензел всегда по инструкциям живёт?

    Цитата Сообщение от zenzel Посмотреть сообщение
    попенисуистически
    попросил бы не выражаться
    Водку!!??-теплую!!??-из грязной мыльницы!!??-c плавающими мухами!!??-...Конечно буду!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Как удалить воздух из системы?
    от netromancer в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 20:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •