В промышленном холоде при пуске азот и вакууумирование плохо работает.
Приходится сушить систему циолитом временным разборным фильтром. Только после этого система будет работать на -40.
А так - одни проблемы с влагой.
В промышленном холоде при пуске азот и вакууумирование плохо работает.
Приходится сушить систему циолитом временным разборным фильтром. Только после этого система будет работать на -40.
А так - одни проблемы с влагой.
не бросай трубы в воду не будет проблем с влагой.)) да дерьмом всяким не заправляй! будешь соблюдать технологию и мегаваттная установка сухая будет изначально. а вакуумирование да и азот отлично работают. только не на часок надо вакуумник ставить. мы иногда и три ставим да на двое суток.
Гонишь ,Ляксееч.
Смонтировали больше сотни централей. Азот применяем только для определения утечек. Вакуумирование сутки. С влагой никаких проблем.
Забыл сказать , во время монтажа ставим временные фетровые 48-е кадриджи, спустя неделю-две эксплуатаци меняем их на антикислотники.
Через два года меняем катриджи в фильтрах на всасе, жидкостные меняем очень редко, по необходимости.
Лет десять как забыл что такое влага , а тем .более грязь в системе
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)