Приветствую господа холодильщики! У меня такой вопросик, ниже поясняю ситуацию. Тема такая, что есть камера шириной 6 метров, высотой 5,30 метров и длиной 15 метров. По периметру установлены батареи с целью поддержания температуры воздуха в камере 6 градусов по Цельсию. В этой камере клиент хочет устроить сырную камеру. Для хранения сыра в камере необходимо поддерживать жесткие условия: 6-7 град.С. и влажность 95-97%. На камеру почти 500 кубов объемом закупили 3 увлажнителя воздуха Carel humidisk65, с производительностью от 1,1кг/ч до 6,5 кг/ч воды и регулируемым уровнем влажности воздуха. Этот увлажнитель способен прогнать через себя 250 мубов воздуха/час. У нас есть 3 увлажнителя, чего хватит с головой чтобы добиться требуемых параметров. Плюс еще туда поставим 3 испарителя. Ребятки мои, если кто занимался монтажем подскажите мне куда нужно повесить испарители и куда увлажнители, чтобы они не сделали в камере мне дождь, как миновать всех проблем?