    небольшая централь обмерз ресивер через полгода нормальной работы почему?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Мороз!!! Надо регулировать работу вентиляторов (частотник, РД, …) а если не поможет, закрыть часть конденсатор.

  4. #3
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    NEMEC
    При какой температуре воздуха он обмерзает??
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  5. #4
    Холодильщик Аватар для Валера72
    Регистрация
    23.07.2010
    Адрес
    Ивановская обл.г.Заволжск
    Сообщений
    514
    Репутация
    1442
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    NEMEC
    При какой температуре воздуха он обмерзает??
    В каких условиях эксплуатируется,если холодно то Rashed тебе ответил!

  6. #5

    Регистрация
    25.12.2010
    Адрес
    россия вологда
    Сообщений
    2
    Репутация
    0
    владимир алексеевич, отрегулировал кп5 повыше все пошло

  7. #6
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от NEMEC Посмотреть сообщение
    владимир алексеевич, отрегулировал кп5 повыше все пошло
    Мда...мне бы твои проблемы.
    Любопытно, что за централька, которую может парализовать единственный НР-прессик?
    Водку!!??-теплую!!??-из грязной мыльницы!!??-c плавающими мухами!!??-...Конечно буду!!!

  8. #7
    Аватар для Dronik
    Регистрация
    17.02.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3
    Репутация
    0
    Любопытно, что за централька, которую может парализовать единственный НР-прессик?
    В большинстве централей используются прессостаты для включения вентиляторов на конденсаторе

  9. #8
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от Dronik Посмотреть сообщение
    В большинстве централей используются прессостаты для включения вентиляторов на конденсаторе
    Это вообще не правильно! На больших централях не один, а 2, 3 и даже 5 больших вентиляторов, зимой в морозе работает только один или 2, остальные будут стоять. То есть половина ржавеет и другая половина изнашивается из-за высокой частотой пусков. Лучше использовать хотя бы электронный прибор, который включает их по очередь, учитывая наработанных часов.

  10. #9
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от Dronik Посмотреть сообщение
    В большинстве централей используются прессостаты для включения вентиляторов на конденсаторе
    Ну не знаю, не знаю... Сейчас при таком богатом выборе контроллёров в нормальной центральке ставить прессики нецелеобразно ИМХО.
    Водку!!??-теплую!!??-из грязной мыльницы!!??-c плавающими мухами!!??-...Конечно буду!!!

  11. #10
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Значит не так нужно....
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  12. #11
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Перед сезоном все вентиляторы надо дефектовать и производить ремонт во время. Хотя бы менять подшипники вентиляторов.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  13. #12
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Перед сезоном все вентиляторы надо дефектовать и производить ремонт во время. Хотя бы менять подшипники вентиляторов.
    при всём моём уважении, Ляксееч, отродясь такой хренью не занимались. Подшипников там нет. Разобрать вентиляторы проблематично. Особенно когда их там штук двенадцать d500-630. В основном все с начала века работают без нареканий.
    Водку!!??-теплую!!??-из грязной мыльницы!!??-c плавающими мухами!!??-...Конечно буду!!!

  14. #13
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Sерый
    Это когда на конденсаторе до 12 шт вентиляторов и конденсаторов 10 шт.
    Все работают на 380 вольт и в сезон работают непрерывно сутками. Подшипники летят как семячки.
    Обслуживание постоянное.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  15. #14
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    х.з., может мы говорим о разных вентиляторах? Целябики с 02года крутятся ниразу не мазаные. По бухгалтерии у них выработан срок аммортизации, их остаточная стоимость 0,00р. Молодцы, отлично отработали.
    Центральки управляются 811ми Дикселями.
    Водку!!??-теплую!!??-из грязной мыльницы!!??-c плавающими мухами!!??-...Конечно буду!!!

  16. #15
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Серый!!
    Есть пока и старые модели вертухов. Эти не подшипниках. Требуют ухода и ремонта.