Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
Можно, получится хороший теплообменник. Технических решений может быть много. Выбор за Вами. При длине трассы более 10 метров надо добавлять холодильный агент с учетом 10-20 гр на метр трубы. Учтите при этом сопротивления на переходах. После монтажа таких больших трасс обычно ввожу в режим сплит и проверяю давление на всасе при максимальном режиме и замеряю перегрев.
Ув.Владимир Алексеевич! Расскажите, что это значит???
Сообщение от владимир алексеевич
обычно ввожу в режим сплит и проверяю давление
А по поводу нерекомендации пайки, так скажите, как же Вы поступаете со стыком
труб в толще стены? Оставляете гайки? А Вас за это не били? Или не приходилось переделывать такие извращения.
Лично я стараюсь все стыки (ну кроме вентилей, конечно) делать только на пайке. Надежно, долговечно.
За последние пять лет переделок не было. Чего и всем желаю.
Ув.Владимир Алексеевич! Расскажите, что это значит???
А по поводу нерекомендации пайки, так скажите, как же Вы поступаете со стыком
труб в толще стены? Оставляете гайки? А Вас за это не били? Или не приходилось переделывать такие извращения.
Лично я стараюсь все стыки (ну кроме вентилей, конечно) делать только на пайке. Надежно, долговечно.
За последние пять лет переделок не было. Чего и всем желаю.
Полностью согласен.Это подтверждено практикой.А советы ВА -это как ответы авто ответчика.
А по поводу нерекомендации пайки, так скажите, как же Вы поступаете со стыком
труб в толще стены? Оставляете гайки? А Вас за это не били? Или не приходилось переделывать такие извращения.
Лично я стараюсь все стыки (ну кроме вентилей, конечно) делать только на пайке. Надежно, долговечно.
За последние пять лет переделок не было. Чего и всем желаю.
Поддерживаю 100%, отрезаем гайки и паяем. Утечки 0.0
Чем больше гаек, тем у нас больше работы +1
Всасывание проходит через Докипатель, можно назвать и Расширителем (догадываюсь, участники диалога знают его назначение), еще выполняет роль глушителя всасыв. паров х/а. Да на его входе есть сетка, как-бы газовый фильтр на всасе. Теперь, что касается пайки контура на сплитах. В случае наступления гарантийных объязательств, для демонтажа внутр. блока без изменений конструкциии аппарата (требов. продавца). После Гаран. срока -делай ,что хош Для себя два кондея GENERAL внутр. блоки спаял с трассой (работают около 6 лет). Посмотрите сколько стыков на теплообм. аппаратах, 4-ход. клапане, обратном клапане и т.д.! Можно подумать, что китайцы паяют в среде инертного газа, для предотвр. окалины? Бред! Половина кондеев из подвала, иничего работают. Ну , а почему нет в контуре штатных мех фильтров: для конд "зима-лето" из-за измен. направ. движ. х/а . Я так думаю! Делай хорошо, плохо само получится!
Можно, получится хороший теплообменник. Технических решений может быть много. Выбор за Вами. При длине трассы более 10 метров надо добавлять холодильный агент с учетом 10-20 гр на метр трубы. Учтите при этом сопротивления на переходах. После монтажа таких больших трасс обычно ввожу в режим сплит и проверяю давление на всасе при максимальном режиме и замеряю перегрев.
Что получится теплообменик (даже хороший) согласен, а что касается пользы, помоему только вред. В привычной схеме холодильной установки теплообменик находится на линии всасывания паров из испарителя и жидкой фазы между кондесатором и дроселирующим устройством.В рассматриваемом случае теплообменик находится на входе и выходе из испарителя, а дроселирующее устройство находится между конденсатором и теплообмеником (при условии что капиляр находится в наружном блоке (вмалых сплитах другого не встречал)). По моему это отличие принципиально.
в кондиционере есть такие понятие как перегрев и переохлаждение если сделать такой монтаж то при его работе могут быть глюки трудно диагностируемые. хитрые японцы давно бы так делали.
Из практики приходилось делать такую конструкцию. "Труба в трубе". Это теплообменник.
Жидкарь внутри тонкой трубы. Газ в толстой. При монтаже это не практично, но возможно в разовом варианте.
При монтаже вообще не рекомендуют производить пайки. В условиях присутствия кислорода медь даёт окалину. Это губительно для сплитов. Нет фильтров.При работе окалина может попасть в механику компрессора.