    Indesit c236nfg

    Всем привет ! Подскажите плизз ! На данном холодильнике горит аларм , т.е. теипература в камере выше -15 , основные причины или нехватка фреона или засорился каппиляр . В случае нехватки все понятно , надо заправлять , а если засорен каппиляр , как поступить что-бы не разбирать сис-му . Попутно , если кто знает сколько надо заправлять.
    Всем спасибо :hi:

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    29.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,213
    Репутация
    3013
    Если Вы не мастер то проверьте работает ли венилятор в МК.
    Всё остальное оставьте мастеру. Самому всеравно не починить только аппарат загубите.
    Вацапьте и Вайберите по Тел +7(921) 956-26-05 http://remontholodilnikov.spb.ru/

  4. #3

    Регистрация
    05.09.2009
    Адрес
    П-Камчатский
    Сообщений
    14
    Репутация
    0
    Александр Геннадьевич,
    По -моему в данном аппарате вентилятор в МК отсутствует конструктивно , если я ошибаюсь, внесите корректировку плизз ! Сам по специальности -рефмеханик :roll:

  5. #4
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от frozen at sea
    Александр Геннадьевич,
    По -моему в данном аппарате вентилятор в МК отсутствует конструктивно , если я ошибаюсь, внесите корректировку, плизз! Сам по специальности -рефмеханик :roll:
    В названии аппарата C238NFg как раз присутствует аббревиатура "No Frost" ("без инея"). Так что вентилятор в морозильной камере присутствует. Или его "упростили" до Вас...
    Если засорение - то сильно греется нагнетание от компрессора, оставьте этот дефект знающим, без опыта БХП можно искалечить, новый же. К тому же аппарат на 134а, если Вы этим не занимаетесь, то у Вас его нет.

  6. #5

    Регистрация
    05.09.2009
    Адрес
    П-Камчатский
    Сообщений
    14
    Репутация
    0
    вьюга, Так чем дальше в лес , тем толще партизаны ops: С фреоном проблем нет Нагнетание компрессора сильно не греется , Вскрыл сегодня отсек испарителя , ну ни где вентилятора не увидел , подскажите коллеге, если возможно :roll: Сам занимаюсь промышленным " Холодом"

  7. #6
    Холодильщик Аватар для WARNING
    Регистрация
    02.05.2008
    Адрес
    г. МОСКВА и окрестности +7(985)428-07-99
    Сообщений
    167
    Репутация
    1013
    frozen at sea, ну что за ЦИРК выходит, если коллега, то ТЫ должен знать, что в промхолоде тоже принцип НО ФРОСТ используется и КОЛЛЕГА вентилятор в своем холодосе ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН найти...

  8. #7
    Холодильщик
    Регистрация
    29.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,213
    Репутация
    3013
    В морозильной камере есть кнопочка включения вентилятора КОЛ лЛЕГА.
    А сам вент находится за испарителем МК :shock:
    Вацапьте и Вайберите по Тел +7(921) 956-26-05 http://remontholodilnikov.spb.ru/

  9. #8

    Регистрация
    05.09.2009
    Адрес
    П-Камчатский
    Сообщений
    14
    Репутация
    0
    Александр Геннадьевич, WARNING, Ну спасибо что сразу не съели То , что вентилятор за испарителем сам догадался ,о назначение кнопочки думал иначе :вкл/выкл компрессора .Т.е. вентилятор у меня НЕ РАБОТАЕТ ! В той части промхолода где я специализируюсь , а именно СУДОВЫЕ ХОЛ.УСТАНОВКИ принцип NO FROST конечно испольуется , но кличут его иначе . Т.е. в моем случае необходима замена вентилятора :???: господа :lol: жду Ваших рекомендаций !

  10. #9
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Для начала на кнопочке найдите один из проводов вентилятора, от него найдете другой. Прозвоните, и все будет ясно. Если что можно на вентилятор и 220 подать для проверки механики.
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

  11. #10

    Регистрация
    05.09.2009
    Адрес
    П-Камчатский
    Сообщений
    14
    Репутация
    0
    вьюга, Подал напряжение на вентилятор , моторчик гудит протока воздуха не чувствую , значит замерз вентилятор . Все-таки вызвал ремонтников - приехали сказали ,что неисправен дефрост-датчик .Но он должен быть замкнут только при темпр.ниже -10 . Дефростация то происходила , иначе шуба на испарителе былы-бы ого-го. И еще , если знаете поддон под испарителем тоже подогревается по идее ? По-моему мне начинают дуть в ухи :roll:

  12. #11
    Холодильщик
    Регистрация
    29.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,213
    Репутация
    3013
    Цитата Сообщение от frozen at sea
    И еще , если знаете :bugaga: :bugaga: поддон под испарителем тоже подогревается по идее ? По-моему мне начинают дуть в ухи :roll:
    Знаем, но не скажем
    Сопротивление грелки поддона около 720ом :!:
    Двухдневная разморорзка должна освободить вент от льда и он закрутится.
    Вацапьте и Вайберите по Тел +7(921) 956-26-05 http://remontholodilnikov.spb.ru/

  13. #12

    Регистрация
    05.09.2009
    Адрес
    П-Камчатский
    Сообщений
    14
    Репутация
    0
    Александр Геннадьевич, Значит насчет ух я прав :hi:

  14. #13
    Холодильщик
    Регистрация
    29.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,213
    Репутация
    3013
    Очень похоже
    А тен поддона всёж прозвонить надо. Если он сгорел то дефект может повториться.
    Вацапьте и Вайберите по Тел +7(921) 956-26-05 http://remontholodilnikov.spb.ru/

  15. #14

    Регистрация
    05.09.2009
    Адрес
    П-Камчатский
    Сообщений
    14
    Репутация
    0
    Александр Геннадьевич, Сейчас придут , будем разговаривать.Кстати ,для сокращения времени дефростации ,воспользовался "ветерком" 8 часов и все О.К. Прооизводитель (Индезит)
    рекомендует производить принудительную дефростацию хотя бы раз в год . Александр Геннадьевич , подскажите у меня на испарителе 2 тена-
    верхний и нижний . Т.е. нижний тен выполняет 2 функции дефростация испарителя и подогрев поддона , таким образом подогрев поддона работает только во время дефростации ?или на поддоне есть свой тен :cry_strong:

  16. #15
    Холодильщик
    Регистрация
    18.01.2009
    Адрес
    Россия.Москва.
    Сообщений
    566
    Репутация
    2749
    Цитата Сообщение от frozen at sea
    ...для сокращения времени
    дефростации ...производить принудительную дефростацию ... во время дефростации...
    Есть хорошее русское слово "оттайка",всем понятное. Нагревателей всего два: 1)один греет испаритель, второй греет поддон каплепадения (под испарителем).

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •