    Увеличение диаметра трубки испарителя

    холодильник whirlpool ,испарители верх и низ статика с электроклапаном,утечка по верхнему (х.к)испарителю.Нехотелось портить заднюю стенку и ставить выносной.Вскрыл заднюю стенку и заменил на самодельный из медной трубки 10ммпотом залил монтажной пеной.Родной испаритель был алюминиевый 8мм.Новый сделал на один виток меньше чтобы не изменять количество хладагента.Перед заправкой продул 22-м вакуумировал 1час,заправил.В итоге работает максимум сутки потом засор, впрыска нет.Единственное предположение что из за увеличенного диаметра трубки компрессор гонит масло в систему как при утечке.Если есть мысли по этой ситуации поделитесь пожалуйста.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    18.01.2009
    Адрес
    Россия.Москва.
    Сообщений
    566
    Репутация
    2749

    Re: УВЕЛИЧЕНИЕ ДИАМЕТРА ТРУБКИ ИСПАРИТЕЛЯ

    Цитата Сообщение от Самынский
    холодильник whirlpool ,испарители верх и низ статика с электроклапаном,утечка по верхнему (х.к)испарителю.Нехотелось портить заднюю стенку и ставить выносной.Вскрыл заднюю стенку и заменил на самодельный из медной трубки 10ммпотом залил монтажной пеной.Родной испаритель был алюминиевый 8мм.Новый сделал на один виток меньше чтобы не изменять количество хладагента.Перед заправкой продул 22-м вакуумировал 1час,заправил.В итоге работает максимум сутки потом засор, впрыска нет.Единственное предположение что из за увеличенного диаметра трубки компрессор гонит масло в систему как при утечке.Если есть мысли по этой ситуации поделитесь пожалуйста.
    Что-то про фильтр-осушитель ни слова...? Чем был заправлен"до того"? Чем был заправлен после?Через сутки - морозилка тоже не работает?

  4. #3

    Регистрация
    11.08.2009
    Адрес
    Московская обл., г.Фрязино
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    сорри про фильтр не написал заменил конечно, заправлен был и до и после r600 ,через сутки х.к еле дышит м.к принудительно включаю т.е отключаю м.к- тишина как в гробу

  5. #4

    Регистрация
    11.08.2009
    Адрес
    Московская обл., г.Фрязино
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    отключаю х.к

  6. #5

    Регистрация
    11.08.2009
    Адрес
    Московская обл., г.Фрязино
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    сутки работало все потом и то и другое умерло

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    18.01.2009
    Адрес
    Россия.Москва.
    Сообщений
    566
    Репутация
    2749

    Re: УВЕЛИЧЕНИЕ ДИАМЕТРА ТРУБКИ ИСПАРИТЕЛЯ

    Цитата Сообщение от Самынский
    ...В итоге работает максимум сутки потом засор, впрыска нет...
    Засор или замерзание влаги в капиляре? Бывают и фильтры сыроватые... (

  8. #7

    Регистрация
    11.08.2009
    Адрес
    Московская обл., г.Фрязино
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    так же думал повторил прцедуру вчера -замена фильтра, продувка, вакуумирование, заправка.заправил в 8 часов вечера в 0.30 начал отключатся в хк +4.9 вмк-17 .Утром все в норме уехал на работу .Вечером вернулся -в хк +8 впрыск еле слышно ,в мк +23 и тишина

  9. #8

    Регистрация
    11.08.2009
    Адрес
    Московская обл., г.Фрязино
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    эти же фильтры ставлю на работе проблем нет так что два сырых фильтра это врядли

  10. #9
    Холодильщик
    Регистрация
    18.01.2009
    Адрес
    Россия.Москва.
    Сообщений
    566
    Репутация
    2749
    Цитата Сообщение от Самынский
    так же думал повторил прцедуру вчера -замена фильтра, продувка, вакуумирование, заправка.заправил в 8 часов вечера в 0.30 начал отключатся в хк +4.9 вмк-17 .Утром все в норме уехал на работу .Вечером вернулся -в хк +8 впрыск еле слышно ,в мк +23 и тишина
    Странно всё это...Пока мыслей нет... Подумаю.

  11. #10

    Регистрация
    11.08.2009
    Адрес
    Московская обл., г.Фрязино
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    при продувке каждый раз выгоняет масло

  12. #11
    Холодильщик
    Регистрация
    18.01.2009
    Адрес
    Россия.Москва.
    Сообщений
    566
    Репутация
    2749
    Цитата Сообщение от Самынский
    при продувке каждый раз выгоняет масло
    Я думаю, масло не должно перекрыть проход(засор).Вход в испаритель Х.К. сверху, далее в испаритель М.Кам. и возврат в компрессор. Интересно...дать постоять часа 2-3( без вмешательства), - работа восстановится? А дырку(утечку ops: ), нигде не оставил?

  13. #12

    Регистрация
    11.08.2009
    Адрес
    Московская обл., г.Фрязино
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    сейчас включил (он уже часа 3 выключен )тоже самое в мк и хк больше +20 градусов это не влага.Вакуумируется нормально стрелку кладет на -1 оставлял на 30 мин воздух не подсасывает.Конечно опресовать бы по хорошему но серьезная утечка проявилась бы и при вакуумировании а мелкая за сутки почти весь газ не выпустит.Попробую завтра азотом продуть если балон маленький найду на работе последняя надежда

  14. #13
    Холодильщик Аватар для joker
    Регистрация
    19.08.2007
    Адрес
    Россия Армавир
    Сообщений
    259
    Репутация
    1050

    Re: УВЕЛИЧЕНИЕ ДИАМЕТРА ТРУБКИ ИСПАРИТЕЛЯ

    Цитата Сообщение от Самынский
    холодильник whirlpool ,испарители верх и низ статика с электроклапаном,
    клапан чего оттайки или подачи фреона в камеры? Мож дело в нем? В клапане!

  15. #14
    Холодильщик Аватар для ЮРИЙ ПОПОВ
    Регистрация
    15.09.2008
    Адрес
    АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
    Сообщений
    204
    Репутация
    1034
    Цитата Сообщение от Самынский
    Вакуумируется нормально стрелку кладет на -1 оставлял на 30 мин воздух не подсасывает.Конечно опресовать бы по хорошему но серьезная утечка проявилась бы и при вакуумировании а мелкая за сутки почти весь газ не выпустит
    попробуй на вакууме оставить на 4-5 часов.если утечка небольшая она проявится .при работе на 600 в системе давление ниже атмосферного и газ наружу пойдет только во время паузы.значит если свищь небольшой ,то он скорей воздуха соснет,чем газ стравит.
    момент второй:а маслянного кармана нигде не получилось?.на верх испарителя ХО фреон идет почти жидкарем из МО,и поднимает расворенное масло,а вот обратно почти самотеком.может при паузе жидкая фракция через каппилярку сливается в МО и дальше стронутся нет возможности из-за масла.в результате сторона высокого даления остается без нормального количества\давления и соответственно без дросселяции ?

  16. #15
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Да не, ребята: только влага, и очень обильная...
    Не забывайте - утечка была. Засор - он или есть, или его продавило...
    ставь фильтр грамм 30-50, оставляй фреона мизер и гоняй из расчета полчаса на полчаса (работа-пауза). я предпочитаю на сутки. Назавтра меняй фильтр на штатный и пробуй.
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Трубки всасывания и заправки перепутаны.
    от Митяй в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 228
    Последнее сообщение: 14.09.2016, 17:28
  2. Как избежать закупорки капилярной трубки?
    от Гена-Астана в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 21:28
  3. подбор капиллярной трубки
    от dzxtckfd в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 17:50
  4. длина капилярной трубки.
    от МАСТЕР в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 07:34
  5. обмерзание трубки
    от toha в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 01:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •