По кодам подсказали добрые люди (спасибо paulino) на другом ресурсе http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...#message82993:

0С - The indoor thermo sensor (TA) is defective. Disconnection or short-circuit
0С - Внутренний сенсор терма (TA) дефектный. Разъединение или короткое замыкание

11 - The indoor fan motor or its circuit is defective.
11 - внутренний двигатель вентилятора или цепь дефектная.


нужно проверить датчики (при 20градусах Цельсия сопротивление 12,5 кОм у обоих) , и возможно на плате непропай (сухой контакт) в клеммах

совет дельный, чтобы исключить 11 ошибку нужно покрутить отвёрткой крыльчатку (продолжительное время), если запустится компрессор, то ясно или плата или двигло , хотя как правило менять лучше и то и другое

вывод: не покупайте кондёры с DC indoor Fan

С вентилятором понятно он у меня итак сгорел и откинут надо теперь понять причину - плата или вентилятор?А вот почему ошибка датчиков высветилась тоже пока не выяснил,датчики прзваниваются нормально да и контакты вроде в норме.

Теперь задача где взять запчасти?