Твоё мнение в реале - пустой базар :mrgreen:Сообщение от Начинающий
Твоё мнение в реале - пустой базар :mrgreen:Сообщение от Начинающий
zenzel, я про эталонную течь. Одно дело, когда радиоактивность проверяют, есть эталон, а утечку - газа хватает, что бы проверить прибор.
zenzel, Эталонная галлоидная течь была в советских течеискателях ГТИ-6 но он весил более 10 кг. У меня D-TEK за 10 лет сменил 4-5 сенсоров пользуюсь для общего контроля и определения зоны утечки далее для БХ помазок с мыльной пеной для крупных установок галлойдной лампой или тоже мыло. Контроль чуствительности сенсора по баллону с мальчиком там всегда небольшая утечка есть.
Да нет - разговор идет о промывке от загрязнений самого датчика в дистиллированной воде. И у меня есть предчуйствия.Сообщение от Начинающий
Константиныч, Вы будете много меньше менять датчики, если не будете давать сверхдоз датчику (равносильно мне вместо таблетки в рот отсыпать лекарство из кулька, для примера).Сообщение от Константиныч
Предпочитаю дать прибору понюхать их выходного отверстия вакуумника, там действительно остатки. И за 6-7 лет поменял только один датчик, и, возможно, что поспешил.
вьюга, Просто у меня на осчновной работе была возможность менять сенсоры не доводя их ресурс до 200 часов а вакуумником я у клиента практически не пользуюсь заправляю тхнологическую дозу очень сухого r-12 затем полностью его выпускаю (естественно 10 мин работы 10 мин остановки) если R600а то грамм 20 так же и затем дозу по шильдику когда в смстеме 12й проверяю утечки 134а всегда заменяю на R-12 не признаю эту гадость.
мальчик это что?Сообщение от Константиныч
Константиныч, цена на 12 газ будет подниматься, все выше и выше. Придется использовать 134.
zenzel, Муфта ИП-24 или Ганзена.
Константиныч,Что такое, очень сухой? Они вроде все сухие . . .Сообщение от Константиныч
А эту муфту, можно упростить, до обрезанной резиновой заглушки с хомутами, встает на любое место.
Начинающий, Есть такое понятие точка росы газа В баллоне заводском в среднем -30 я делаю несколько перекачек через самодельный разборный фильтр и точку росы ХА довожу до -70 поэтому у ХА большой осушающий потенциал так что доже при ремонте испарителя прихватов не бывает.
Оччень сухой фреон не избавит от следов воздуха в системе, а даже они серьезно мешают в работе: еще недавно я писал что вакуумирую от 15 минут (50 микрон рт. ст.), то сейчас предпочитаю от 30 минут), и если есть возможность, то и побольше.Сообщение от Константиныч
А еще совсем недавно не мешали?Сообщение от вьюга
Ну... уже годв прошли, и я бы не сказал, что это совсем недавно.
Все познается в сравнении, и сравнив "до" и "после" я понял, что "после" работает лучше. Даже холод намного быстрее нагоняет. Заметно быстрее. И по приборам разницы вроде не видно. А эффект есть.
Даже такие примеры есть: после продувальщиков вызывают, слышно, что воздуха немеряно. Подписываюсь переделать на условиях "если поможет моя технология, то оплатите". И потом вызывают с жалобой - "а почему это "до того" я оттаивал раз в две недели, а сейчас больше месяца ждать?". Температура в испарителе при этом даже ниже, чем была раньше.
а какая связь?скорость намерзания "шубы"напрямую зависит от количества влаги в окружающем испаритель воздухе.если попутно еще уплотнитель поменять,то понятно.Сообщение от вьюга
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)