    Попробуй параметр ndt в папке diS (наличие десятичной точки) переставить на n и после этого введи все параметры (1и2 уровня) заново "по умолчанию". А после обязательно перезагрузка контроллера.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #47

    Регистрация
    17.04.2010
    Адрес
    Свердловская область
    Сообщений
    55
    Репутация
    371
    Датчик должен подойти.

  4. #48

    Регистрация
    03.12.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    22
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от SneGG
    Стоит проверить параметры второго уровня. В папке DIS лежит значение пароля PA2. В папке Сnf ввести это значение в параметр PA2. После этого откроется список всех параметров (1и2 уровня).
    При входе в папку DIS - высвечивается LOC, соответственно нет доступа.

  5. #49

    Регистрация
    03.12.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    22
    Репутация
    0
    Короче ошибка понятна, время всыставленно в минутах, отсюда и цикличность. В папку DIS зайти не смогли, что бы поменять минуты на часы (dt1). Поэтому в ранее отсканированном отправленном документе, стоят прочерки, потому что они не высвечиваются.
    Пришлось поставить интервал между оттайками dit = 240 мин. Пока работаем так ops:
    Всем спасибо, кто чем помог. А всётаки как попасть в эту папкуDIS?? может есть пароль по умолчанию?

  6. #50

    Регистрация
    17.02.2009
    Адрес
    казахстан астана
    Сообщений
    21
    Репутация
    0
    сначала войди паролем PA1 потом войди в папку CNF и там получишь разрешение на PA2. В инструкции же все расписано и разжевано .
    А киповцев своих переведи в грузчики
    Возьми электрика, который обслуживал станки и т.п.
    И не будет у тебя проблем

  7. #51

    Регистрация
    03.12.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    22
    Репутация
    0
    Разжёвано для узких специалистов, а наши КИПовцы как бы уже не киповцы, они с высшими материями работают, программы пишут :bugaga:
    Сёдня проверил работу. Табло показывало +6. Решил добавить фреона. Отключил контроллер, включил... он показывает уже +5.
    Что за глюк??

  8. #52

    Регистрация
    17.04.2010
    Адрес
    Свердловская область
    Сообщений
    55
    Репутация
    371
    Если между выключением и включением контроллера не больше минуты прошло, то это из-за тепловой инерции. Агрегат то у тебя в режим вошел? Или так ниже+6 и не нагоняет?

  9. #53

    Регистрация
    03.12.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    22
    Репутация
    0
    SneGG, всё нормально, работает.

  10. #54

    Регистрация
    17.02.2009
    Адрес
    казахстан астана
    Сообщений
    21
    Репутация
    0
    однако обмыть надо
    а то поломается однозначно

  11. #55
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Поздравляю, что всё хорошо работает.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  12. #56

    Регистрация
    03.12.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    22
    Репутация
    0
    Всем спасибо!!!
    Теперь другая проблема появилась, сантехники оказывается трубу слива конденсата обрезали, думали что она не нужная (в другое помещение выходил)
    :bugaga: :bugaga:

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)

Похожие темы

  1. Помогите настроить холодильную камеру
    от ПавелМК в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 20:51
  2. Контроллер FK201YP7
    от xilton в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 13:36
  3. Помогите настроить 961
    от олег78 в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 14:32
  4. Как подключить контроллер к компьютеру?
    от Евгений20 в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 09:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •