    vladice, земляк, а ты убедись, что это оттайка выставлена правильно (ТЭНами, а не клапаном! Параметр DTY в папке DEF=0 для ТЭН или простого останова). Это как раз вариант его произвольной работы. Убедись, что датчики не перепутаны - прогрей рукой датчик испарителя, посмотри за индикацией.
    Если потерпишь до августа - заеду, помогу... :lol:

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #17
    Холодильщик
    Регистрация
    21.11.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95
    Репутация
    1216
    2 Нормально разомкнутое реле разморозки ,4 Выход реле компрессора проверить это.Похоже компрессор подключили на 3.

  4. #18

    Регистрация
    03.12.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    22
    Репутация
    0
    Оттайка тенами, Киповцы говорят что все выходы правильно подключены, данные переписать не успел, аудиты замучали.

  5. #19
    Холодильщик
    Регистрация
    21.11.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95
    Репутация
    1216
    На самом контроллере eliwell ID974LX схема нарисована не совсем корректно. Контакты компрессора и вентиляторов изображены как нормально-замкнутые ,но это не так.По аналогии оттайку ,иногда подсоединяют на 3 и тэн работает вместе с компрессором.Подключать по мануалу.( Киповцы говорят что все выходы правильно подключены) Хочешь сделать хорошо - делай всё сам. :nono:

  6. #20
    Холодильщик
    Регистрация
    19.12.2008
    Адрес
    Краснодарский, п Джубга
    Сообщений
    100
    Репутация
    1000
    Цитата Сообщение от вьюга
    vladice, земляк, а ты убедись, что это оттайка выставлена правильно (ТЭНами, а не клапаном! Параметр DTY в папке DEF=0 для ТЭН или простого останова). Это как раз вариант его произвольной работы. Убедись, что датчики не перепутаны - прогрей рукой датчик испарителя, посмотри за индикацией.
    Если потерпишь до августа - заеду, помогу...

    Спасибо Вьюга за корректные данные,но сейчас я уже посмелее с этими контроллерами(почти год прошол с момента публикации запроса см.дату )А так заезжай коль в наших краях будешь. :hi:

    Сейчас помощь Lewais треба.Посмотрим может схему кинет

  7. #21

    Регистрация
    04.12.2009
    Адрес
    кировская область
    Сообщений
    14
    Репутация
    0
    лесник -подскажи пожалуйста, если руководствоваться твоими параметрами, то как надо выставить папку dCt-оттайки.Что-то я не вьеду что это за метод DIGIFROST!

  8. #22

    Регистрация
    30.06.2009
    Адрес
    РФ Свердловская обл.
    Сообщений
    1
    Репутация
    0
    В режиме DIGIFROST время между оттайками включает в себя только те периоды, когда компрессор работает. Пока компрессор стоит и таймер "стоит". Удобно в том случае, если проблемы с напряжением и время от времени отключается питание на контроллер. если выбрано по"реальному времени", то при отключении питания контроллера время между оттайками начинает считаться заново, а при DIGIFROST обнуления не происходит. Если с питанием всё в норме, то ставь по "реальному времени" и не парься.

  9. #23

    Регистрация
    04.12.2009
    Адрес
    кировская область
    Сообщений
    14
    Репутация
    0
    palladin 38-благодарю за помощь, по крайней мере у меня сейчас с контроллером полная ясность.

  10. #24
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    а при DIGIFROST обнуления не происходит.
    А где об этом поподробнее можно прочитать?

  11. #25
    Холодильщик Аватар для лесник
    Регистрация
    01.02.2009
    Адрес
    Татарстан
    Сообщений
    95
    Репутация
    1000
    Цитата Сообщение от palladin 38
    В режиме DIGIFROST время между оттайками включает в себя только те периоды, когда компрессор работает. Пока компрессор стоит и таймер "стоит". Удобно в том случае, если проблемы с напряжением и время от времени отключается питание на контроллер. если выбрано по"реальному времени", то при отключении питания контроллера время между оттайками начинает считаться заново, а при DIGIFROST обнуления не происходит. Если с питанием всё в норме, то ставь по "реальному времени" и не парься.
    В этой инструкции можно хоть что-то прочесть о режиме DIGIFROST, в других есть только упоминание о нем.
    Вложения

  12. #26
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Чета я ничего не понял, там по-туреццки чтоль?

  13. #27

    Регистрация
    03.12.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    22
    Репутация
    0
    Ну вот наконец разродился. Если кому то не трудно то посмотрите, что в настройках не так.

  14. #28

    Регистрация
    03.12.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    22
    Репутация
    0
    не получилось, больше 2 мег

  15. #29

    Регистрация
    03.12.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    22
    Репутация
    0
    проба
    Вложения
    • Тип файла: doc __192.doc (1.96 Мб, Просмотров: 1292)

  16. #30

    Регистрация
    03.12.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    22
    Репутация
    0
    Потом отправлю остальное, заархивировать не получается, всё равно большой размер

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)

Похожие темы

  1. Помогите настроить холодильную камеру
    от ПавелМК в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 20:51
  2. Контроллер FK201YP7
    от xilton в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 13:36
  3. Помогите настроить 961
    от олег78 в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 14:32
  4. Как подключить контроллер к компьютеру?
    от Евгений20 в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 09:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •