    Polair MB211S

    Постоянно высвечивается сигнал "HA". Быстро обмерзает конденсатор и не понижается температура в камере. Куда смотреть?
    Михаил Буяков

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Это слишком высокая температура через определенное время задержки.
    Судя по обмерзанию - сначала проверяйте параметры оттайки, если не поможет - ройте схему этой оттайки.
    поподробнее о моноблоке - тип, реальный режим, фреон, контроллер?

  4. #3

    Регистрация
    06.12.2008
    Адрес
    с.Лешуконское
    Сообщений
    10
    Репутация
    0
    Моноблок МВ211S уличный вариант,фреон22,контроллёрXR 60C
    Михаил Буяков

  5. #4
    Холодильщик
    Регистрация
    15.04.2008
    Адрес
    москва
    Сообщений
    340
    Репутация
    1000
    Buyakov,
    Цитата Сообщение от Buyakov
    Быстро обмерзает конденсатор
    это как-воздущный конденсатор обмерзает?-может воздухоохладитель?

  6. #5
    Холодильщик
    Регистрация
    15.04.2008
    Адрес
    москва
    Сообщений
    340
    Репутация
    1000
    Цитата Сообщение от вьюга
    параметры оттайки
    Цитата Сообщение от вьюга
    схему этой оттайки
    -если обмерзает все таки воздухоохладитель-то все это надо проверить-или блок сошел с ума-или тены-или солиноид

  7. #6

    Регистрация
    06.12.2008
    Адрес
    с.Лешуконское
    Сообщений
    10
    Репутация
    0
    Извиняюсь неправильно спросил. Обмерзает не кондесатор а испаритель. Менял параметры оттайки 1час 2ч,3ч. На контроллёре кроме сигнала "НА" горитаварийный сигнал ((!)). Монобпок нормально проработал с месяц. Температура окр. воздуха снизилась до +5 и начались заморочки. Да ещё не могу посмотреть ни макс. и мин. на дисплее значений температур. Контроллёр не реагирует на нажатие клавишей
    Михаил Буяков

  8. #7
    Холодильщик
    Регистрация
    26.08.2007
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    37
    Репутация
    1449
    Может на контроллере стоит пароль?

  9. #8
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Меня интересует - нет ли нарушения по типу режима? например низкотемпературный загнали в режим среднетемпературного?
    Или наоборот: моноблок ло минус 5 попытались загнать на минус 10-12. (Это наиболее вероятно, там слабая оттайка для низких температур, требует доработки.)
    Параметры оттайки даже для минус 18 должны быть:
    - интервал 4 часа
    - продолжительность 30-40 мин
    - температура окончания оттаки +12...15 град
    Какая продукция хранится???

    =Может на контроллере стоит пароль?=
    Исключено - тогда не поменяешь параметры оттайки, автор же менял их.
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

  10. #9

    Регистрация
    06.12.2008
    Адрес
    с.Лешуконское
    Сообщений
    10
    Репутация
    0
    Нет моноблок низкотемпературный.Продук ия храниться в основном- рыба морская уже замороженная.Установлены все параметры програмирования потаблице ,амоноблок мудрит.Нехочет выходить на заданную контрольную точку -18 Может часто открывают двери шкафа?Контроллёр сам не может глючить?
    Михаил Буяков

  11. #10
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Я бы для начала произвел ручную оттайку воздухоохладителя, благо опция контролера это позволяет. По окончании режима оттайки необходимо удостовериться в ее эффективности, при наличии остатков снежной шубы или льда в поддоне следует откорректировать соответствующие параметры. А затем определить время рабочего цикла.

    5.3 ОТТАЙКА
    IdF Интервал между циклами оттайки: (1ч120h)
    Определяет период времени между началом
    двух циклов оттайки.
    MdF Продолжительность оттайки: (0ч255min)
    Устанавливает продолжительность цикла .
    TdF Тип оттайки: EL=электрооттайка, in=горячим
    газом
    DtE Температура завершения оттайки: (- 50 -50 °C/
    -58 - 122°F) (Допускается только, когда EdF=Pb)
    устанавливает температуру, измеряемую зондом
    испарителя, которая вызывает конец оттайки.

    Клава может просто заблокирована.


    4.9 КАК ЗАБЛОКИРОВАТЬ КЛАВИАТУРУ
    1. Нажмите и держите более 3 с кнопки UP и
    DOWN .
    2. На дисплее появится сообщение “POF” и
    клавиатура будет заблокирована. При таких
    условиях можно будет только просматривать
    контр.точку или MAX или Min значения
    температуры памяти
    3. Если кнопка нажата более 3с, то на дисплее
    будет сообщение “POF” .
    4.10 ЧТОБЫ РАЗБЛОКИРОВАТЬ КЛАВИАТУРУ
    Нажмите и держите более 3с обе кнопки вместе UP и
    DOWN .

    Воздухоохладитель имеет очень маленький шаг оребрения и поэтому предназначен только для хранения предварительно замороженной продукции подкладывать свежий продукт и «хлопать» дверями нужно в меру.

  12. #11

    Регистрация
    06.12.2008
    Адрес
    с.Лешуконское
    Сообщений
    10
    Репутация
    0
    У контроллёра XR60c не нашёл параметр EdF=Pb. Такой параметр есть у XR170c. Пробовал и ручную оттайку. Доходит температура до-3С макксимум до 4,5С и всё.А доэтого прекрасно работал. Могут пи скачки напряжения повлиять на работу контроллёра.Из 4 моноблоков 2 работают нормально а 2 барахлят . Один выпуска 05.08г. ,другой 2007г.
    Михаил Буяков

  13. #12

    Регистрация
    04.12.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    12
    Репутация
    0
    Хотелось бы узнать, если в данный момент в камере продукция .
    Если камера пустая и набора температуры не происходит это одно.
    (В большинстве случаев возможна банальная утечка фреона.)
    Если в камере товар, то надо попробовать набрать температуру постепенно: Устанавливаем для начала температуру -5 -8 Если набор темперетуры произошел , устанавливаем температуру ниже . и
    тд . Холодильный агрегат будет работать с нормальным коэффициэнтом рабочего времени.Выше изложенное конечно относится если температура заложенного товара уже высокая .

  14. #13

    Регистрация
    06.12.2008
    Адрес
    с.Лешуконское
    Сообщений
    10
    Репутация
    0
    Пробовап пустой шкаф .моноблок работает нормально.Нужно сутки двое чтобы моноблок поработал без товара? Устанавливать температуту -5,-8 по параметру LS или US
    Михаил Буяков

  15. #14

    Регистрация
    04.12.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    12
    Репутация
    0
    Не совсем правильно : читайте внимательнее.

  16. #15

    Регистрация
    06.12.2008
    Адрес
    с.Лешуконское
    Сообщений
    10
    Репутация
    0
    Товар в камере есть. Помещение не отапливаемое 0,+2. Агрегат не хочет понижать температуру. Как её понижать постепенно?
    Михаил Буяков

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. установка моноблока polair
    от alekcfe в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 20:32
  2. высокооборотистые вентиляторы на Polair
    от sv2015 в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 21:04
  3. Polair SM 226 SF подскажите новичку
    от Valera в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 02:26
  4. Моноблок Polair мм-222s
    от Белоцерковский в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 21:05
  5. Polair (под цветы) - не могу понизить температуру в камере до +5 градусов
    от voolfgo в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 22:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •