    Товар в камере есть. Помещение не отапливаемое 0,+2. Агрегат не хочет понижать температуру. Как её понижать постепенно?
    Михаил Буяков

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #17

    Регистрация
    04.12.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    12
    Репутация
    0
    Задайте температуру -5. Если набор произойдет- хорошо , дайте порабатать, далее поставите -10 .итд ( но это имеется в виду что с агрегатом все нормально )
    Р.S Перепад между температурой в камере и закладываемым продуктом не более 5 градусов.

  4. #18

    Регистрация
    16.11.2008
    Адрес
    омск
    Сообщений
    24
    Репутация
    0
    обмерзает равномерно?( испаритель полностью обмерзает или в какой-то части) какое давление?(может компрессор по защите низ. давл. останаливается. какой-режим оттайки(электр. или горячими парами)

  5. #19

    Регистрация
    06.12.2008
    Адрес
    с.Лешуконское
    Сообщений
    10
    Репутация
    0
    Агрегат совершенно новый. Прошёл месяц и стал хандрить. Вообщето я живу от областного центра дапеко. Только самолётом можно долететь. Самоучка но занимаюсь холод. с 1992г. Накоплен опыт по старым хол особенно по промыш. По моноблюкам работаю 2год.Опыта мало.Потому что я спрашивал конкретно объяснений не получил. Сводитсч ктому что нужно менять контроллёр.
    Михаил Буяков

  6. #20
    Холодильщик
    Регистрация
    14.09.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    206
    Репутация
    1024
    Вентилятор кондера крутиться? Какой обьем помешения? В каком состоянии конденсатор? Пространство от кондера до других предметов(стенок, отопителей, крыши)

  7. #21
    Холодильщик
    Регистрация
    15.04.2008
    Адрес
    москва
    Сообщений
    340
    Репутация
    1000
    Buyakov,
    Цитата Сообщение от Buyakov
    конкретно объяснений не получил
    -прежде чем получить обьяснения-необходимо ответить на вопросы которые помогают правильно сделать диагностику-до сих пор не ясно какая у вас оттайка-тенами-горячим паром-какое давление на вссасе-как продувается кондер-как обмерзает испаритель-ну и т.д.

  8. #22

    Регистрация
    06.12.2008
    Адрес
    с.Лешуконское
    Сообщений
    10
    Репутация
    0
    Спасибо Всем!
    Михаил Буяков

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. установка моноблока polair
    от alekcfe в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 20:32
  2. высокооборотистые вентиляторы на Polair
    от sv2015 в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 21:04
  3. Polair SM 226 SF подскажите новичку
    от Valera в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 02:26
  4. Моноблок Polair мм-222s
    от Белоцерковский в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 21:05
  5. Polair (под цветы) - не могу понизить температуру в камере до +5 градусов
    от voolfgo в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 22:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •