    нет вроде, было бы межвитковое то сопротивление наверное одинаковое было, а сопротивление нормальное на обмотках, кинул три провода, мк запустился, третий провод я скинул со стартовой, так он и запустился легко и работал на рабочей нормально. А если был бы клин разве я бы смог запустить его таким образом?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    29.06.2016
    Адрес
    Оренбургская обл
    Сообщений
    210
    Репутация
    1386
    так и не понял что с ним было, разбирал реле данфосс, таблетка целая, само реле звонится 30 ом, вроде норма для него, на следующий день собрал все как было, накинул клещи, все запустилось прекрасно, ток 0,4 амп.
    вот и что это было... то что я таблетку вынимал вряд ли что то дало... ведь в первый день компрессор не пускался, при том что холодильник был выключен целый день. Клина вроде не было, по крайней мере, когда компрессор запускали, напрямую, он же запустился, насколько понимаю заклинившее компрессора специальной приблудой расклинивают.

  4. #3
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    реле можно было и не трогать

  5. #4
    Холодильщик
    Регистрация
    29.06.2016
    Адрес
    Оренбургская обл
    Сообщений
    210
    Репутация
    1386
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    реле можно было и не трогать
    например ркт очень часто "летят" , данфосс не знаю, может можно было и не трогать.

  6. #5

    Регистрация
    25.03.2014
    Адрес
    Россия,Рязань
    Сообщений
    87
    Репутация
    407
    southural , у вас пробой конденсатора, он берет с позистора на прямую. Замените конденсатор или выбросьте его. Если напряжение нормальное и в помещении где холодильник температура не высокая то можно обойтись и без конденсатора.

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    29.06.2016
    Адрес
    Оренбургская обл
    Сообщений
    210
    Репутация
    1386
    Цитата Сообщение от неумеха Посмотреть сообщение
    southural , у вас пробой конденсатора, он берет с позистора на прямую. Замените конденсатор или выбросьте его. Если напряжение нормальное и в помещении где холодильник температура не высокая то можно обойтись и без конденсатора.
    пока работает, конденсатор может с какой то периодичностью сбой давать?

  8. #7

    Регистрация
    25.03.2014
    Адрес
    Россия,Рязань
    Сообщений
    87
    Репутация
    407
    Первый раз, оставил конденсатор, под замену с собой не было. Компрессор сдох. Второй раз, рисковать не стал, конденсатор выбросил. Больше такая не исправность не встречалась.

  9. #8
    Холодильщик Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2016
    Адрес
    Россия, Жигулевск
    Сообщений
    194
    Репутация
    2480
    Цитата Сообщение от southural Посмотреть сообщение
    TLY8.7KK.3
    southural, а компрессор случаем не атлантовский клон TLY8.7KK.3?

  10. #9
    Холодильщик
    Регистрация
    29.06.2016
    Адрес
    Оренбургская обл
    Сообщений
    210
    Репутация
    1386
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    southural, а компрессор случаем не атлантовский клон TLY8.7KK.3?
    Компрессор и есть Атлант)

  11. #10
    Холодильщик Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2016
    Адрес
    Россия, Жигулевск
    Сообщений
    194
    Репутация
    2480
    southural, пусковое реле этого компрессора содержит маленькую хитрость - небольшую платку с AC Switch. Задача этой платки запустить компрессор через таблетку и полностью снять питание на пусковую обмотку. Для чего они это придумали не выяснял, скорее всего для сокращения времени между повторными пусками компрессора. Во всяком случае на моем замененном заклиненном атланте на морозилке стояло такое реле. Если интересно то могу выложить фотки потрохов данного реле.

  12. #11
    Холодильщик Аватар для mix
    Регистрация
    07.10.2011
    Адрес
    Нижегородская область
    Сообщений
    313
    Репутация
    1578
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Задача этой платки запустить компрессор через таблетку и полностью снять питание на пусковую обмотку.
    AleksScrew, ты уверен в этом? Я не силён в электронике, но тут обсуждали и пришли к другому выводу: http://master-catalog.ru/forum/showt...ll=1#post22082
    Цитата Сообщение от southural Посмотреть сообщение
    Давай картинку)
    - тебе в ту же тему, есть там все картинки.

  13. #12
    Холодильщик Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2016
    Адрес
    Россия, Жигулевск
    Сообщений
    194
    Репутация
    2480
    Цитата Сообщение от mix Посмотреть сообщение
    но тут обсуждали и пришли к другому выводу
    mix, прочел тему! Спасибо! Но мои догадки и аргументы не ошибочны!
    Цитата Сообщение от Ice Посмотреть сообщение
    Главное, что благодаря Refnom у нас теперь есть правильная схема этого устройства, по которой предельно ясно, как оно функционирует. По схеме можно видеть, что действительно, маломощный PTC (тот, который синий на плате) в течение всего времени работы компрессора находится в разогретом закрытом состоянии. А то время (6 секунд), которое указано в документации как необходимая пауза между остановом компрессора и повторным пуском, необходимо для остывания PTC2. И, выходит, что 0.4W тратятся как раз в цепочке PTC2 R1, обеспечивая поддержание температуры PTC2 на достаточно высоком уровне.
    Цитата Сообщение от Ice Посмотреть сообщение
    Особенность конструкции ePTC-реле заключается в том, что после пуска компрессора нагрузка с таблетки снимается и она (таблетка) начинает остывать. В документации есть график, из которого следует, что производитель, как бы, гарантирует, что таблетка, в любом случае, должна успеть достаточно охладиться за 120 секунд после запуска компрессора. А мелкому синему PTC для охлаждения достаточно шести секунд (но эти шесть секунд отсчитываются уже с момента останова компрессора, т.к. во время его работы это PTC находится в разогретом состоянии).

  14. #13
    Холодильщик
    Регистрация
    29.06.2016
    Адрес
    Оренбургская обл
    Сообщений
    210
    Репутация
    1386
    Интересно, тем более мне как новичку)
    Но наш компрессор на холодильники стоял

  15. #14
    Холодильщик Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2016
    Адрес
    Россия, Жигулевск
    Сообщений
    194
    Репутация
    2480
    Цитата Сообщение от southural Посмотреть сообщение
    Но наш компрессор на холодильники стоял
    Да какая разница. У меня не запускался этот горе-клон данфоса, звоню сначала обмотки - норма, снимаю реле звоню его - не прозванивается таблетка между контактами, которые одеваются на проходники компрессора. Разбираю реле и вижу ту схемку - сразу стало все понятно! Компрессор расклининил чисто для ускоренной диагностики на утечку и заменил потом на SECOP HMK95AA. Если у тебя осталось реле от этого компрессора - вскрой для расширения опыта!

  16. #15
    Холодильщик
    Регистрация
    29.06.2016
    Адрес
    Оренбургская обл
    Сообщений
    210
    Репутация
    1386
    Давай картинку)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •