    Цитата Сообщение от mix Посмотреть сообщение
    Всяких бывает. Думаю, что у тебя в этом причина. Ты ж не делаешь фото до своего вмешательства.
    Давайте уточним..... пост 45 фото 3 и 5 кажись.. У меня боченком стоячим. рессивер.. у меня сейчас с низа кондера идет вниз рессивера и сверху через фильтр на ТРВ вход..Не правильно??????? В сети не могу найти фото рессивера и его подключение

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #167
    Холодильщик Аватар для mix
    Регистрация
    07.10.2011
    Адрес
    Нижегородская область
    Сообщений
    313
    Репутация
    1578
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    В сети не могу найти фото рессивера и его подключение
    Ты лучше скажи: по твоему мнению, что должно поступать в ТРВ? Пар, жидкость?

  4. #168
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    Цитата Сообщение от mix Посмотреть сообщение
    Ты лучше скажи: по твоему мнению, что должно поступать в ТРВ? Пар, жидкость?
    такая же мысль у меня мелькнула пару минут назад.. жидкарь, конечно. фоткать , конечно, надо до вмешательства..тупанул...за тра попробую реализовать. спасибо .
    Последний раз редактировалось МихаилЮр; 01.08.2016 в 00:53.

  5. #169
    Холодильщик Аватар для mix
    Регистрация
    07.10.2011
    Адрес
    Нижегородская область
    Сообщений
    313
    Репутация
    1578
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    такая же мысль у меня мелькнула пару минут назад.. жидкарь конечно
    Охренеть, но немного радует, что хоть сейчас мысли замелькали. Теорию читай.

  6. #170
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    блин я ж теперь не усну..неужели только в этом дело..хотя пар в ТРВ -это жесть согласен....MIX спасибо..Вот так рождаются кумиры..

  7. #171
    Холодильщик Аватар для SerB
    Регистрация
    19.03.2014
    Адрес
    Казахстан, Актау
    Сообщений
    173
    Репутация
    3032
    Охуеть просто..

  8. #172
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    просто
    Ничо, немного поднатаскается и заткнет за пояс муравья! Тот тоже еще пару лет носил за мастерами чемодан и бегал для них за водкой, а сейчас уже главный холодильщик поморья! Так сказать Ломоносов холодильного дела!

  9. #173
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    ну не скажи....оченно интересно там все реализовано))
    я его, кстати, только на кораблях встречал...а вот где его сухопутный Михалыч постигал???
    Таки первый встретил на молзаводе, на практике, запускали его по пол-дня! Ну а через пару лет пришлось самостоятельно монтировать и запускать такой в рыбколхозе. Сейчас бы не взялся, по причине утерянных навыков и знаний, а в двадцать лет море было по колено. Кстати чехословацкие винты на заводах стояли еще с семидесятых, но я к ним и близко не подходил))

  10. #174
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    МихаилЮр, давай фото всего что наваял..
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  11. #175
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    Короче все по порядку.Перепаял рессивер, как MIx сказал.. отвакуумировал , поставил 2 твердотельных фильтра на всас и нагнетание.Запустил и опа.... первый патрубок кондера покрылся инеем...холода нет.. Короче был кусок флюса в трубе, долетел до входа в кондер и закупорил нахер трубку..Отрезал, перепаял и ооооо чудо витринка набрала минус 3 и отключилась..оставил на ночь..завтра еще посмотрим..и кондер тоже равномерно прогрелся.заправил по весам 700 г на всасе 2 -2.1 атм фреон R507

  12. #176
    Холодильщик Аватар для ded t
    Регистрация
    26.05.2009
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    482
    Репутация
    3179
    Цитата Сообщение от zenzel Посмотреть сообщение
    первый встретил на молзаводе,
    а нахрена на молоко две ступени???


    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Короче был кусок флюса в трубе, долетел до входа в кондер и закупорил нахер трубку..Отрезал, перепаял и ооооо чудо
    уж юричь близица.... а осени все нет...

  13. #177
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    а нахрена на молоко две ступени???
    Не знаю, и не вспомню) после того как написал сам об этом задумался! Мороженное на молзаводе на Лермонтовской не производили это я точно знаю, три месяца одними сливками питался, наверное хранили годовой запас сливочного масла, но не уверен в этом, однако точно помню, что мне приходилось наблюдать и даже участвовать в запуске несколько раз, хотя я и не понимал полностью этого процесса. Но видимо, что-то осталось в голове и через пару лет, работая уже в приличной конторе, где холодильщики за зарплатой приходили раз в три месяца, бо денег и без неё хватало, типо дали бортовку вот и крутись с нею, меня мое начальство отправило на шабашку по монтажу этого агрегата, причем, как мне помнится, комплектовал я его сам, как по дипломной)
    Вакуумировали установку штатным компрессором, это не ноу-хау, это была общераспространенная практика, а заправляли, как вспоминаю в рессивер, расчетный вес аммиака, тоже сам считал) Да! И вся электрика была на мне!
    Даже помню сколько грошей тогда заработал. Кроме зарплаты в триста рублей, которую мне исправно начисляли, хотя процентовок я в контору не привозил, по вполне понятным причинам, за два с половиною месяца, из которых я был на объекте максимум полтора, я и те кто со мною были заработали на жигули пятерку, стоила она тогда около 8500 рублей.

    ... Впрочем за эти деньги можно было купить однушку в любом районе города)

  14. #178
    Холодильщик Аватар для SerB
    Регистрация
    19.03.2014
    Адрес
    Казахстан, Актау
    Сообщений
    173
    Репутация
    3032
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    опа.... первый патрубок кондера покрылся инеем...холода нет.. Короче был кусок флюса в трубе, долетел до входа в кондер и закупорил нахер трубку..
    Тупо запаял проход, какой нахрен флюс? Не надо нас лечить..))

  15. #179
    Холодильщик Аватар для Sur
    Регистрация
    25.10.2009
    Адрес
    Ростовская обл Красный Сулин тел 89185341640
    Сообщений
    934
    Репутация
    3762
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Запустил и опа....
    Опа, опа срослась песда и жёппа, этого не может быть, промежуток должен быть)))
    ...Просто не мог удержаться

  16. #180
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Тупо запаял проход, какой нахрен флюс? Не надо нас лечить..))
    Да нет, разоритель пиндосов именно флюс. потом он вылетел и появился проход..КАк можно запаять проход, если я там не паял.. Пиздец..умище так и прет..как при запайке трубки может трубка инеем покрываться... а трубка там 8-10 мм