Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Zanotti err E8 после скачка напряжения не могу скинуть ошибку

Древовидный режим

  1. #1
    Холодильщик
    Регистрация
    16.03.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург, Киев
    Сообщений
    296
    Репутация
    1172

    Zanotti err E8 после скачка напряжения не могу скинуть ошибку

    ошибка по напряжению (отклонению от номинального), возникает при срабатывании реле напряжения. По приходу напряжения к норме, ошибка не пропала, подкинул другое реле напряжения- всё то же. Замкнул проводку, которым управляет реле- контакты платы DI2- без изменений. DI1,DI3- короткозамкнуты. Держал в OFF по пол-часа. Вопрос: -как убрать ошибку, или ссылку на мануал Eliwell 2000
    Изображения

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.