Всем здравствуйте! Помогите мне пожалуйста разобраться с проблемой. Ремонтирую сейчас климатическую камеру привезенную из Кореи. Камера от +180 до -70. Проблема у меня с минусом. Нужно что бы камера выходила до минус 70 за 1-1.30 час, в итоге выходит за три часа, это очень много, заказчика это не устраивает. Как мера мудрит с новья. До меня уже начали делать модернизацию. Поменяли теплообменник, результат тот же. Затем сделали модернизацию испарителей, тоже самое.Сделали другую развязку для ТРВ, поставили 2 штуки, стало немного лучше но не намного. В итоге до минус 40 температура опускается стабильно, затем начинается пляска с температурой. Может быть с этим кто нибудь сталкивался? Прошу помогите. Эта камера вынесла весь мозг. Дополнительные параметры: первый контур 404 фреон, второй контур 23 фреон. На выходе из теплообменника температура минус 20 градусов. Спасибо Всем за помощь! Если понадобятся дополнительные параметры пишите отвечу.