Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 27

Тема: Униблок ZANOTTI - проблемы с запуском

  1. #1

    Регистрация
    06.08.2008
    Адрес
    Карпинск Сверд обл
    Сообщений
    12
    Репутация
    0

    Униблок ZANOTTI - проблемы с запуском

    подскажите кто нить включаю холодильник работает потом втаёт на оттайку и потом не запускается.контроллер включает пускатель срабатывает а он молчит минут 20-30 потом включается перегрев не может быть рука терпит агрегат люните герметик(не знаю как пишется) TAG2516Z

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Ищите причину на пускателе и дальше - возможно датчик по высокому давлению в системе после оттайки?
    Что конкретно проверено по этой цепи, ее комплектация?
    Уменьшите температуру окончания оттайки, и контрольное время ее прохождения.
    Рабочая температура в камере?
    тип фреона?
    параметры оттайки?
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

  4. #3

    Регистрация
    06.08.2008
    Адрес
    Карпинск Сверд обл
    Сообщений
    12
    Репутация
    0
    пускатель срабатывает 380 v на компрессор приходит а он молчит

  5. #4
    Холодильщик
    Регистрация
    15.04.2008
    Адрес
    москва
    Сообщений
    340
    Репутация
    1000
    скорее всего тепловое реле компрессора (т.н.пятак-находится внутри комп.)разомкнуто-прозвони три шпильки которые выходят из компрессора-(т.е.прозвони обмотки компрессора)-если они разомкнуты-тестер показывает 1-то комп.-накрылся-надо менять.

  6. #5

    Регистрация
    06.08.2008
    Адрес
    Карпинск Сверд обл
    Сообщений
    12
    Репутация
    0
    если-бы накрылся он-бы не включался но он через пол часа сам включается

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    15.04.2008
    Адрес
    москва
    Сообщений
    340
    Репутация
    1000
    про то что включается через полчаса не увидел а оттайка какая-тены-или горячий газ.

  8. #7

    Регистрация
    06.08.2008
    Адрес
    Карпинск Сверд обл
    Сообщений
    12
    Репутация
    0
    оттвйка тэн если ставлю на оттайку ичерез пару минут включу запустится но не успевает оттаять

  9. #8
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Вот данные по двигателю:
    Компессорно-конденсаторные холодильные агрегаты TAG в исполнении для хладагента R134a имеют рабочий диапазон температур кипения: +15°C ... - 15°C.
    Компессорно-конденсаторные агрегаты TAG в исполнении для хладагента R404a имеют рабочий диапазон температур кипения: +10°C ... - 40°C.
    Холодильные агрегаты TAG в исполнении для хладагента R22 имеют рабочий диапазон температур кипения: +15°C ... - 25°C.
    Компессорно-конденсаторные холодильные агрегаты TAG оснащены запорными вентилями на всасывающей и жидкостной магистралях, смотровым стеклом уровня масла, сдвоенным прессостатом высокого и низкого давлений, саморегулируемым картерным нагревателем и клеммной коробкой. Внутренняя тепловая защита холодильных компрессоров TAG контролирует ток через обмотки электродвигателя и температуру электродвигателя.

    Без Ваших ответов по исполненю униблока вопрос повисает в воздухе: 134а, 22, 404а?

    С тем же успехом вопрос может звучать так: "у меня машина, не заводится..."

  10. #9

    Регистрация
    06.08.2008
    Адрес
    Карпинск Сверд обл
    Сообщений
    12
    Репутация
    0
    газ 22 фреон 3,8 кг капиляр раньше работал разобрали перевезли собрали и не идёт

  11. #10
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от Марат Имамгулов
    оттайка ТЭН, если ставлю на оттайку и через пару минут включу, запустится, но не успевает оттаять
    Стоп-стоп: если включить оттайку, снять ее можно только отключением контроллера из сети или изменением параметров по ходу оттайки, без отключения.
    непонятно, что и как Вы включаете, если все и не выключалось.

    Но судя по тому, что Вы до сих пор ничего не проверили по цепям, не рассказали про комплектацию и режимы - Вы наверное не механик, владелец??? Для механика это азбука.
    Тогда вызывайте спеца с допуском до 1000 в, это Вам не игрушки, если "перекроет" три фазы...
    Если механик, давайте в личке пообщаемся, негоже другим новичкам без допуска :!: такое открыто рассказывать.

    Давление всасывания - как себя ведет, если есть возможность и про нагнетание хотелось бы услышать.
    Контроллер - марка?
    датчики давления - марка?

  12. #11

    Регистрация
    06.08.2008
    Адрес
    Карпинск Сверд обл
    Сообщений
    12
    Репутация
    0
    включаю оттайку компрессор встал через пару минут выключаю контроллер исново включаю компрессор запускаетсяя не могу залезть в контроллер там стоит пороль кто ставил не помнит какой ,контроллер ZANOTTI IRZNCR0021 CAREL ошибку не показывает

  13. #12
    Холодильщик
    Регистрация
    15.04.2008
    Адрес
    москва
    Сообщений
    340
    Репутация
    1000
    Марат Имамгулов, включаю оттайку компрессор встал через пару минут?-это как?вы же сказали оттайка тенами-значит комп.отключается при оттайке-скорее всего оттайка горячим газом-и после окончания оттайки реле давления по высокому разомкнуто-писал -НОВИЧОК БЕЗ ДОПУСКА (за допуском к вьюга, -обращусь)

  14. #13
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от Марат Имамгулов
    включаю оттайку: компрессор встал. через пару минут выключаю контроллер, и снова включаю - компрессор запускается. не могу залезть в контроллер там стоит пороль. кто ставил не помнит какой, контроллер ZANOTTI IRZNCR0021 CAREL ошибку не показывает
    Марат Имамгулов, я верно исправил Ваше написание?
    Когда стал компрессор, проверьте клещами ток, потребление при этом будет, работают ТЭНы. Это нормально для ТЭНовой оттайки.

    делай так (безопасно для новичков :!: ):
    включи на оттайку и посиди рядом с часик. Сначала пройдет оттайка минут 20-30 обычно, потом щелчок и тишина 2-3 минуты обычно (время слива конденсата), потом уже включение компрессора.
    Вот если после завершения оттайки не будет пуска - беспокойтесь. В Вашем может задержка быть при включении контроллера до 5 минут, может - включение сначала оттайки (у низкотемпературных, Вы же так и не указали режим!!! :hi: ) после включения питания контроллера.
    Это все видно по индикаторам контроллера, если в курсе.
    Пароли теперь придется перебирать вручную, дня хватит запросто...
    pavl, зря смеемся - такими благими намерениями мостится дорога в ад :cry:

  15. #14
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от Марат Имамгулов
    если бы накрылся, он бы не включался, но он через полчаса сам включается
    вот-вот - включается только прохождения оттайки по температуре! по времени совпадает. Замерьте во время стоянки потребляемый ток!
    или просто - дайте поработать установке сутки, потом по обмерзанию испарителя делайте выводы...
    за это время в зависимости от режима работы от 3-х до 6-ти автоматических оттаек пройдет.

  16. #15
    Холодильщик
    Регистрация
    15.04.2008
    Адрес
    москва
    Сообщений
    340
    Репутация
    1000
    вьюга, так это вы меня так мягко пожурили-насчет допуска-кстати что у меня за намерения такие благие?вьюга, я конечно верю что вы хороший мастер-(хотя в вас больше теории чем практики)-но это не значит что другие новички.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Sanyo SR-256V(A) (110 Вольт) -- проблемы с запуском компрессора
    от tan94 в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 18:01
  2. Samsung RL-38 -- проблема с запуском компрессора
    от WWWWW в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 22:45
  3. BOSCH KSU40 - проблемы с запуском компрессора
    от intelsat в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 19:05
  4. Кондиционер Gree KF-45G/J11 проблема с запуском компрессора
    от sweex в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 15:55
  5. Проблемы со Стинолом-305
    от vasmor в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 18:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •