С вами согласен,что если не спец то нечего лезть но выбора у меня особо нет. я третий год с ним мучаюсь, и никто меня на курсы не отправляет и спецов не зовут. так что не понятно про принцип работы системы: испаритель захолаживает гликоль до минус 25, потом открываем подачу гликоля на технологический процесс (причем каждый раз разный- может быть и интенсивным выделением тепла). при достижении рабочей точки контроллер закрывает соленоид перед испарителем. компрессор отсасывает фреон и отключается по падению давления на всасывании. при достижении минус 20 включается и т.д.(так с нуля монтировала фирма поставщик, чере год утек фреон, фирма перестала существовать,а я получил много головной боли.)
в работе есть чиллер Ангара холодит воду до +5. там при работе вд 12кг, а нд 5кг.
так НД в моем случае на МКТ 1кг, чем может быть вызвано сбитым трв (тогда совет от практиков как его настроить )