Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 47 из 47

Тема: В холодильной камере +12

  1. #46
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Вероятнее всего Омеге повезло после перевозки - от вибрации проблема усилилась (предполагаю)
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #47
    Холодильщик Аватар для Santyago
    Регистрация
    23.12.2010
    Адрес
    Россия г.Иваново
    Сообщений
    210
    Репутация
    1450
    Цитата Сообщение от Jambul Посмотреть сообщение
    Про контакт это интересно если вдуматься,
    Цитата Сообщение от Jambul Посмотреть сообщение
    В смысле, почему это другим мастерам холодильщикам оказалось неведомо..
    Ведомо, только ключевое было:
    Цитата Сообщение от Santyago Посмотреть сообщение
    "Плавающий" контакт в проводке выносит мозг, то есть то нет, по этому и вычислить где он, бывает сложно.
    У меня в практике был случай, когда на одном аппарате, сам полгода почти не мог его определить. В конечном итоге нашел ! Внутри запененного провода в цепи управления оттайкой. Но пляски вокруг аппарата были еще те.