Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 78

Тема: нестандартный монтаж трассы сплит системы

  1. #61

    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Россия. г. Ростов-на-Дону
    Сообщений
    153
    Репутация
    183
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Заправлял по жидкачу??
    Были таки "мастера", которые 410 заправляли по пару.
    Ну я 400-е фреоны все и заправляю "жидкарем"...

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #62
    Холодильщик Аватар для Sur
    Регистрация
    25.10.2009
    Адрес
    Ростовская обл Красный Сулин тел 89185341640
    Сообщений
    934
    Репутация
    3762
    Цитата Сообщение от Talissman033 Посмотреть сообщение
    При вакуумировании заметил,что стрелка манометра так и норовила подниматься при закрытии крана на нем.Отсюда и уверенность,что там была влага.
    Поясните пжасто...

  4. #63

    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Россия. г. Ростов-на-Дону
    Сообщений
    153
    Репутация
    183
    Sur, Скажу по другому...Когда отвакуумировал,стрелка на манометре не стояла на месте,как и должно быть при нормальной откачке системы,а поднималась .Хотя все стыки в норме.

  5. #64
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Смотря какой вакуум был. Возможно выкипал фреон из масла, поэтому и давление на всасе повышалось.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  6. #65

    Регистрация
    15.02.2013
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    1
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от Talissman033 Посмотреть сообщение
    Вообщем друзья,влага была.Сегодня отвакуумировал систему,почти час,как никак 15 метров.Спирта не дал,побоялся в эту систему...По весам залил 1 кг 410-го фреона,подождал минут 20 и запустил...Циркуляция пошла бешенная,аж слышно стало.Заработало вроде,но холода очень мало,конденсатор еле теплый.даже холодный можно сказать...Трубка толстая обмерзает все равно.Жидкарь был в инее сначала,потом оттаял постепенно.На улице +10 градусов,давление 4.5 атм.Что опять не так?.
    Проблема у вас связана не с влагой. Где то пережат, перекручен частично всасывающий трубопровод. Там все и дросселируется. К тому же и длина труб довольно большая. Поищите, где то на изгибе сплюснуто. Возможно, если трубы не защищены, кто то их примял в процессе эксплуатации.

  7. #66
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Возможно так и есть. Кто то просто передавил всас.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  8. #67

    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Россия. г. Ростов-на-Дону
    Сообщений
    153
    Репутация
    183
    Цитата Сообщение от Fam Посмотреть сообщение
    Возможно, если трубы не защищены, кто то их примял в процессе эксплуатации.
    похоже на то..3 метра трубы закрыто уже гипсокартоном,не добраться.Остальные 12 метров обмерзает обратка и все.Дело в этих трех метрах думаю.Поэтому вот и не люблю полумонтаж,видимо пережали штукатуры-гипсокартонщики там чего то,а я мучаюсь после них...

  9. #68

    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Россия. г. Ростов-на-Дону
    Сообщений
    153
    Репутация
    183
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Возможно так и есть. Кто то просто передавил всас.
    Спасибо за советы...Видимо будем ломать стены...и искать пережатую трубку...

  10. #69
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Пережаты - это ещё что. Заложил перед ремонтом трассу. Звонит клиент и говорит, что под штукатуркой что то зашипело. Приезжаю а узбеки плокололи всасывающую трубу саморезом. Я обычно оставляю большие трассы под азотом 10 -15 кг. Так заказчик выгнал узбеков так и не заплатив им.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  11. #70

    Регистрация
    23.02.2013
    Адрес
    Украина, Одесса
    Сообщений
    20
    Репутация
    0
    Перепад высот между блоками не составляет 5 метров? Будет работать и без петли, тем более на 410-м.

  12. #71

    Регистрация
    23.02.2013
    Адрес
    Украина, Одесса
    Сообщений
    20
    Репутация
    0
    Какой по мощности кондиционер? Если шипит и внутренний блок, то это может быть и недостаток фреона. По шильдику сколько фреона? На наружном блоке дожно быть указано.

  13. #72

    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Россия. г. Ростов-на-Дону
    Сообщений
    153
    Репутация
    183
    Цитата Сообщение от Свой Мастер Посмотреть сообщение
    Тема интересная.Если возможно,ответьте чем закончилось?Заранее благодарю!
    Чем эта эпопея закончилась напишу конечно.Стыдно,но все же запарка была.Главное все закончилось хеппи эндом.Короче дело было в путаннице с трубами.Их там 2 пары.вот и соединил я их к блокам наоборот.Слава Богу компрессор не угробил.Что интересно при обоих включенных блоках холод шел,но как стоило отключить один из 2-х сплитов сразу начинались проблемы.Так что каюсь,с уважением,Михаил.Проблема решена.

  14. #73
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    С таким ещё не приходилось встречаться
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  15. #74
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от Talissman033 Посмотреть сообщение
    Короче дело было в путаннице с трубами.Их там 2 пары.вот и соединил я их к блокам наоборот
    респект за честность
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  16. #75

    Регистрация
    22.07.2013
    Адрес
    азов
    Сообщений
    2
    Репутация
    0
    исходя из моего опыта нехватка, или часть газа потерялась ведь 410 составной газ