Ну если все-таки умеешь продавить, то пробуй этот совет:
На второй раз я уже 134а не лью, значит имеется скрытый конфликт "система-газ".
Второй вариант, прочитал на форумах - добавить в продавленную систему вместе с дозой 134а буквально несколько грамм 600-го. Я уже попробовал, вроде нормально (даже доза не корректировалась), но срок с начала эксперимента небольшой, судить рано.
Пробовал в прошлом сезоне добавлять 600й в Атланты с частичным засором. Из трёх холодильников два повтора гдето через два три месяца. Заправил 406а всё ок. При заправке 406го укорачиваю капиляр.
Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
Насчет укорачивания - в сомнениях: там уже повышенное давление всасывания (около 0 бар), укоротить - вообще в плюс полезет...
Тоже никогда не укорачиваю, но тщательно нужно вакуумировать и заправлять через амперметр контролировать ток компрессора. 406 газ своенравный и к нему нужно применяться, подружившись с ним отказался от 12-го при заправках с нуля.
воткнул 0.8 3 метра.
Работает в вакууме -04 бар если добавить больше и вывести на +02 бар то заливает компрессор при старте.
А где написано, что залива не должно быть??? Это нормальное явление, поставь несколько штук в ряд и убедись, что без обмерзания в цикле ни один не работает. Обмерзание идет 30-120 сек, в зависимости от конструкции. Лари, например, тянут подольше, однокамерные - попроще.
41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.
Ну на 12м рабочее давление 0.2 по наблюдениям, это уже если в камере +5 в морозилке -30-35
Не складывается...
Для R12, при давлении +0,2кг/см2(изб.) - температура кипения - минус 25-26*С. Так что в морозилке, в лучшем случае, будет минус 20*С.
Так на какое давление выходить мне ктонить расскажет четко?
Такого не может быть в принципе - заявленных параметров можно добиться при минус 400 мм.рт.ст. (и ниже), и можно добиться приемлемой работы еще при +0,6 бар (R-12, однокамерный, **, минус 23 на испарителе). Давление может сильно зависеть от температуры в комнате, состояния узлов, согласованности по режиму, обмерзания испарителя, качества ремонта, качества хладона. При штатной работе 12-й может иметь (-) 200 мм.рт.ст...0 бар, а заменитель 0...+0,2 бар. Плохое вакуумирование (менее 20 минут) может добавить давления на пару делений...
Довелось видеть работу коллеги: он вакуумирует, пережимает шланг, снимает, цепляет на баллон, дает хладон в систему... И смысл тщательного вакуумирования до микрон, чтобы потом вдуть в систему воздуха 1/3 объема шланга 90 см???
Последний раз редактировалось вьюга; 05.02.2012 в 21:13.
41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.
Выходи на заполнеие испарителя и чтобы появилась протяжка а потом убрать протяжку и все.
Тогда заливает компрессор когда он стартует. При этом в морозилке естесьно -30 с чем то и в плюсовой около +8.
Дальше не стал ждать, стравил до того момента когда заливать перестало, и он перестал набирать температуру. Максимум +15 в плюсовой.
Каппилярку надо укоротить походу немного.
Плохое вакуумирование (менее 20 минут) может добавить давления на пару делений...
Довелось видеть работу коллеги: он вакуумирует, пережимает шланг, снимает, цепляет на баллон, дает хладон в систему... И смысл тщательного вакуумирования до микрон, чтобы потом вдуть в систему воздуха 1/3 объема шланга 90 см???
У меня в этом плате манометрколлектор с 3 выходами и 2 манометрами.
На 1 выход кран и после него вакуум насос, второй выход в компрессор с манометром низкого давления а третий на баллон и манометром высокого.
Вот когда вакуумирую то вакуумирую и шланг баллона. Перед тем как закончить вакуумирование я перекрываю насос, и перекрываю кран на коллекторе к баллону, открываю кран на баллоне и начинаю загонять в систему фреон плавно с включенным компрессором.
Идеальное вакуумирование. И все оч удобно. Тока я вот привык с промхолода к шредерам и их в бытовые впиндюриваю, а те что работают в вакууме на R600 например там хороший колпачек вкручиваю.
Мой личный на R600 на даче после замены компрессора пашет уже второй год со шредером.