    SKYBOY
    Только неделю назад закончил монтаж 2-х камер "спокойного" кипения 0-+5.
    Там сталкнулся с такой же проблемой.
    Выход нащёл в установке на конденсатор термостата от кондиционеров БК.
    Крепил их на 3 колене от поддона. Установка заработала чётко.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #17
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от SKYBOY Посмотреть сообщение
    Как я и предпологал зимний комплект, а точнее регулятор вентилятора конденсатора приблуда полная.
    у нас 100% агрегатов укомплектованы полным комплектом зимних опций, за десять лет никогда проблем с ними небыло. Кроме как когда за минус 30 на улице, фреон дозаправлять приходится. Диапозон применения регулирования давления конденсации разнообразный: начиная с КР5(прессика) и кончая AKD-102(частотником)
    Водку!!??-теплую!!??-из грязной мыльницы!!??-c плавающими мухами!!??-...Конечно буду!!!

  4. #18
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Термостат - хорошая идея. Какой ставил? На морозе работать будет?

  5. #19
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Термостат от БК 1500.
    Работает чётко по температуре.
    Главное хорошо закрепить на трубке
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  6. #20
    Холодильщик Аватар для Santyago
    Регистрация
    23.12.2010
    Адрес
    Россия г.Иваново
    Сообщений
    210
    Репутация
    1450
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Термостат от БК 1500.
    Работает чётко по температуре.
    Главное хорошо закрепить на трубке
    Алексеичу респект. Простой и надежный способ.

  7. #21
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Термостат работает когда его корпус находица на морозе, а конец капилярки нагрет?

  8. #22
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Сам термостат раскручиваю. Одеваю кембрик соответствующего диаметра или термоусадочную трубку (потом побогреваю).
    Оставляю часть оголённого термостата и наматываю на колено 3 от поддона. Изолирую подручными материалами.
    Устанавливаю в цепь вентилятора(чёрный провод) и "замедлитель" готов к работе. Очень чувствителен и надёжен.
    Дёшево и сердито. На вентиляторах на 3 фазы ставлю в цепь пускателя. Управляю работой в зависимости от температуры на трубках к которым прикреплено. Термостат имеет достаточный диапазон регулирования.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  9. #23

    Регистрация
    27.03.2009
    Адрес
    Magadan
    Сообщений
    13
    Репутация
    0
    Приветствую!!!)) У меня была похожая ситуация, но не на сплите ,а на рефконтейнере!!! Причина банальна! Загрязнение ФО!!! Поменять,осушить,опрессова ть, заправить!

  10. #24
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Vladonishe
    Это уже другая "песня" по температуре фильтра можно определить данный дефект.
    Фирма работает в области холода более 20 лет