    FRASCOLD - отключается после 5-7 минут работы

    Установка для шоковой заморозки (камера 11,5 м куб.) Компрессор FRASCOLD S 10 51 Y (2002 г. вып), масло полиэстер, фреон 22. Стоит без движения года два, как говорит бывший механик - обслуживавший систему. Попробовали запустить - проработал минут 5-7 и отключился компрессор (остальное оборудование продолжало работать, т. е. куллер охлаждения компрессора и вентиляторы кондёра и испарителя), через 8-10 минут включился опять, но уже на 2-3 минуты, дальше решили не продолжать - отключили. При повторном включении навесили станцию, по низкой стороне -2,5 bar(после включения опустилось до 1 bar), по высокой - 3 bar(после включения без изменений). Дополнительно проверили ток, на одной показало 48 A, на другой 37 A, третью не проверяли, по шильдику MAX: 21 A, прозвонили обмотки на всех по 2 Ом, на корпус пробоя нет(проверяли только омметром). Что можете сказать коллеги по этому поводу?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для ColdSir
    Регистрация
    16.12.2010
    Адрес
    Рубцовск
    Сообщений
    155
    Репутация
    1559
    третью не проверяли, по шильдику MAX: 21 A,
    А вот это зря , она вообще есть , эта третья фаза ?

  4. #3

    Регистрация
    13.12.2010
    Адрес
    Россия, Уфа
    Сообщений
    9
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    А вот это зря , она вообще есть , эта третья фаза ?
    Понятно, что есть !!! А, что нить по существу можешь сказать. Кирдык компрессору или ещё можно реанимировать?

  5. #4

    Регистрация
    13.12.2010
    Адрес
    Россия, Уфа
    Сообщений
    9
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Похоже на межвитковое.
    Мы такое-же заключение сделали.

  6. #5

    Регистрация
    13.12.2010
    Адрес
    Россия, Уфа
    Сообщений
    9
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Тут только замена.
    А, как на счёт перемотать или не заморачиваться, т. к. однозначно прийдётся отправлять в Москву на перемотку, заодно и капиталку сделать. Перемотать конечно у нас перемотают, а вот на счёт пропитки обмоток спец. лаком есть сомнение, а брать на себя последующий ремонт, если будет повторка. как то не хочется.

  7. #6

    Регистрация
    13.12.2010
    Адрес
    Россия, Уфа
    Сообщений
    9
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Перемотать можно,но отношусь к этому сомнительно,не сравнять с новым и перемотка тоже будет стоить не дешево а если плохо перемотают это сколько будет лишней работы,а там глядите,на месте видней.
    Я тоже не всегда сторонник перемотки, т. к. перемотанный есть перемотанный, всё равно с родной проволокой обмоток работает дольше. Ладненько спасибо, за снятые сомнения по поводу компрессора.

  8. #7
    Холодильщик
    Регистрация
    12.11.2008
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    143
    Репутация
    1000
    всем привет! может стоит проверить сначала правильность подключения компрессора к питанию (звездочка-треугольник)? неправильное подключение дает большой ток и срабатывает теплушка. и потом, низкая температура (1бар) кипения хладагента может срабатывать прессостат на аварию по низкому давлению. ну а перемотать или менять компрессор можно в любой удобный момент

  9. #8
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от SKYBOY Посмотреть сообщение
    по высокой - 3 bar(после включения без изменений)
    Где именно мерили ВД? На компрессор или на ресивере? Может быть, обратный клапан заклиниваетсяили маслоотделитель забыть!

  10. #9
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Проверьте причину отключения компрессора !!!
    Отключите приборы защиты и по току проверьте токоизмерительными клещями.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. "Битцер" - отключается после 2-х часов работы
    от владимир алексеевич в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 22:52
  2. STINOL-242Q не отключается после замены терморегулятора
    от mokka77 в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 06:56
  3. Зил-64 - не отключается после замены терморегулятора
    от DrAndrus в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 11:00
  4. Критерии качества работы холодильной техники после ремонта
    от Тойота в разделе Ремонт холодильников как бизнес
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 23:48
  5. Стинол 104 не включается после 24 ч. работы.
    от Александр777 в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 16:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •