Тема: Взаимозаменяемость термостата. Ariston ETDF 450 XL NF

  1. #16
    Администратор
    Регистрация
    22.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,145
    Репутация
    2205
    1. Разместить капиллярку в таком месте МК, куда поток воздуха от вентилятора попадает "на излёте", уже частично перемешавшись с остальным (относительно теплым) воздухом МК.
    Тут нужен определенный опыт, чтобы это место определить правильно. Поэтому, если уверены, что правильно спозиционировали капиллярку, можно попробовать пункт 2:
    Или, оставив капиллярку на месте, заняться регулировочным винтом термостата, отвечающим за гистерезис.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #17
    Леонид
    Гость
    Если будут сложности с поиском винта регулировки зоны нечуствительности (гистерезис) выкладывайте фото терморегулятора, вместе этот винт будем искать

  4. #18

    Регистрация
    27.04.2007
    Адрес
    Донецкая обл.
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    2Wadim.

    Вы абсолютно правы. Только к моменту замерзания ХК крышки, заслонка и пр. в ХК уже были сняты, а термостат висел на проводах.

    2Леонид

    Извините за плохое качество фото - ночь, на кухне, макросъёмка Canon A620 второй раз взял в руки, надо было мобилкой.
    Изображения

  5. #19
    Леонид
    Гость
    Извините за плохое качество фото - ночь, на кухне, макросъёмка Canon A620 второй раз взял в руки, надо было мобилкой.
    Ничего, нормально видно. Винт гистерезиса красным обвел. Только не надо на подключенном к проводке холодильника термостате эксперементировать. Надо замкнуть разъемы на проводах, чтоб компрессор постоянно работал, а термостат уже отдельно мучить При необходимости, отключая компрессор вытаскиванием вилки из розетки.
    к моменту замерзания ХК крышки, заслонка и пр. в ХК уже были сняты
    Так нельзя с заслонкой. Надо воздуховод чем-то (хоть тряпкой) заткнуть. Иначе В МК будет подсасываться теплый воздух (по другому воздуховоду) из ХК.
    Изображения

  6. #20
    Леонид
    Гость
    И учтите, что винт гистерезиса если крутить, то "диапазон" расширяется за счет увода точки размыкания контактов в область низких температур. Соответственно, скорее всего потребуется корректировка точки размыкания контактов при помощи основного регулировочного винта (отметил красным).
    ЗЫ Не уверен, что понятно объяснил. Будут вопросы - задавайте.
    Изображения

  7. #21
    Администратор
    Регистрация
    22.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,145
    Репутация
    2205
    ВАЖНО!
    Юрий, Вы к каким контактам терморегулятора провода подключаете?
    Не трогайте винты, пока на мой вопрос не ответите!

  8. #22

    Регистрация
    27.04.2007
    Адрес
    Донецкая обл.
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    2_Леонид.
    Спасибо за советы, вполне доступно и понятно

    2_Ice
    В Danfoss между 3-4 - 6А, между 3-6 - тоже 6А.
    В ТАМ-145, как на картинке "tam-145_e.jpg" : 3-4 - 6А, между 3-6 - 0.5 А. Подключаю между 3 и 4 компрессор, фаза - на 6.
    Может быть, и не правильно ., это минус. Но эксперименты могу проводить только после работы, а сегодня рабочий день, - это плюс .
    И еще. Приложу-ка я схемку холодильника. Может быть, я не то делаю, ведь я же юзер...
    Изображения

  9. #23
    Администратор
    Регистрация
    22.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,145
    Репутация
    2205
    ТАМ145 совсем по другому устроен, нежели родной термостат данного холодильника. Я имею в виду логику работы контактных групп.
    У родного термостата, контакты 3-6 отвечают за "полное отключение" холодильника. Т.е. 3-6 всегда замкнуты, если регулятор не повернут в положение "выкл.".

    У ТАМ145 контакты 3-6 предназначены для включения сигнальной лампы аварийного повышения температуры в МК. Для управления компрессором предназначены только 3-4, через 3-6 пропускать большой ток нельзя.


    ведь я же юзер
    Холодильщик, на полном автомате изменил бы схему включения термостата, даже об этом не задумавшись Поэтому мы Вас и не предупредили. Для нас это аксиома

    Контакты 3-6 не имеют гистерезиса, практически. Поэтому у Вас и происходило повторное вкл. компрессора через несколько секунд. До размыкания 3-4 дело не доходило, размыкались только 3-6.

  10. #24
    Администратор
    Регистрация
    22.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,145
    Репутация
    2205
    Короче, 6 контакт ТАМ145 оставляйте "в воздухе", используйте для подключения только 3 и 4.
    Тот провод, что шел к 6 контакту родного термостата, замыкайте с тем, что шел к 3 и подключайте эту связку к 3 контакту ТАМ145. Тот провод, что шел к 4 контакту родного термостата, подключайте к 4 контакту ТАМ145.

  11. #25

    Регистрация
    27.04.2007
    Адрес
    Донецкая обл.
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    Спасибо, все понял, напишу о результатах.

  12. #26
    Леонид
    Гость
    Холодильщик, на полном автомате изменил бы схему включения термостата, даже об этом не задумавшись Поэтому мы Вас и не предупредили. Для нас это аксиома
    Ну, аксиома, не аксиома... а у меня лично даже мысль не шевельнулась, что можно это не учесть и надо это оговаривать отдельно. Хотя, с другой стороны, я орловские термостаты уже давно не использую. Предпочитаю Данфосс.

  13. #27
    Администратор
    Регистрация
    22.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,145
    Репутация
    2205
    ведь я же юзер...
    Ага... юзер с доступом к мерлоневской базе данных

  14. #28

    Регистрация
    27.04.2007
    Адрес
    Донецкая обл.
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    Добрый всем день и с прошедшим праздником Победы!
    Сразу главное - ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!
    Огромное спасибо всем неравнодушным, особая благодарность Ice и Леонид.
    "и по совету друзей" :[(С) "Бриллиантовая рука"] Во-первых, схему действительно надо было переделать - так и сделал. Во-вторых, термостат немного подстроил с помощью "большого винта" (1 оборот против часовой стрелки).
    Температура включения -18, выключения -22 (по показаниям термометра в МК), в ХК +3-5, в чиллере -1+1.
    Ага... юзер с доступом к мерлоневской базе данных
    Сервисники при мне искали и не нашли, я на мониторе все видел

    Холодильщик, на полном автомате изменил бы схему включения термостата, даже об этом не задумавшись Поэтому мы Вас и не предупредили. Для нас это аксиома
    Еще одно убедительное доказательство - "учите матчасть и далее по тексту..."
    И если честно, то это второй случай с данным холодильником. Первый был более интересным. Некоторое время назад перестала работать ХК. После простоя в выключенном состоянии дня три - о чудо, все заработало!
    Поиски постепенно привели к нагревателю дренажного отверстия - он сгорел, постепенно под испарителем нарастал приличный объем льда, который перекрывал отверстие для холодного воздуха в ХК. После разморозки - через 2-3 недели все работало. Родной нагреватель ( 40 Вт, 220В) найти нигде пока не удалось, поставил 2 в параллель от Норда, но они 10+10=20Вт. Маловато, хотя цикл и продлился до 3 месяцев.
    Теперь случайно обратил внимание на обычную электрогрелку - там стоит точно такой, как надо! Собираюсь поменять.
    Всем успехов и наличия работы!

  15. #29
    Администратор
    Регистрация
    22.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,145
    Репутация
    2205
    Цитата Сообщение от Юрий
    Добрый всем день и с прошедшим праздником Победы!
    Спасибо, Вас также.
    Цитата Сообщение от Юрий
    в ХК +3-5, в чиллере -1+1
    Это уже больше от настройки заслонки зависит
    Цитата Сообщение от Юрий
    Поиски постепенно привели к нагревателю дренажного отверстия - он сгорел, постепенно под испарителем нарастал приличный объем льда, который перекрывал отверстие для холодного воздуха в ХК. После разморозки - через 2-3 недели все работало. Родной нагреватель ( 40 Вт, 220В) найти нигде пока не удалось, поставил 2 в параллель от Норда, но они 10+10=20Вт. Маловато, хотя цикл и продлился до 3 месяцев.
    Теперь случайно обратил внимание на обычную электрогрелку - там стоит точно такой, как надо! Собираюсь поменять.
    Это должно помочь, в принципе. Только надо обеспечить надежную изоляцию - все же вода будет кругом. Плюс, изоляция нагревателя может быть не рассчитана на серьезный мороз.
    Всем успехов и наличия работы!
    Спасибо, не помешает
    Рад был помочь. Удачи.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)

Похожие темы

  1. подключение термостата к ларю Бирюса-260
    от ivanant в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 21:53
  2. Замена термостата в холодильнике с No Frost
    от ahil в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 01:19
  3. Характеристики термостата ТАМ113 (г. Орел)
    от Джон в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 22:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •