До этого уже ставил, но только на управление компрессорами. Сейчас требуется управление вентиляторами конденсатора.
В наличии: EWCM-415, EWPA 030,. Подключаем на ST2 согласно схеме(коричневый-12DC, белый-ST2), выбираем ST1-отсутствует, тип датчика-токовый, нижний предел-0, верхний-30.

Получаем при одном и томже датчике на двух контроллерах "000" , на третьем ошибку датчика ST2 "E06", на реальное изменение давления не реагируют. При подключении датчиков на ST1 (хоть 007го, 030го) и изменении настроек под 007й, все нормально (030 привирает давление но не суть). может у кого был такой глюк?

p.s. датчики менял в разных комбинациях, эфект тотже ST1-норма, ST2-"000" или "Е06"))))))))