Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Нужен совет с контролером EWCM-415, глюки с датчиком ST2

  1. #1

    Регистрация
    11.05.2011
    Адрес
    Россия, Петрозаводск
    Сообщений
    10
    Репутация
    30

    Нужен совет с контролером EWCM-415, глюки с датчиком ST2

    До этого уже ставил, но только на управление компрессорами. Сейчас требуется управление вентиляторами конденсатора.
    В наличии: EWCM-415, EWPA 030,. Подключаем на ST2 согласно схеме(коричневый-12DC, белый-ST2), выбираем ST1-отсутствует, тип датчика-токовый, нижний предел-0, верхний-30.

    Получаем при одном и томже датчике на двух контроллерах "000" , на третьем ошибку датчика ST2 "E06", на реальное изменение давления не реагируют. При подключении датчиков на ST1 (хоть 007го, 030го) и изменении настроек под 007й, все нормально (030 привирает давление но не суть). может у кого был такой глюк?

    p.s. датчики менял в разных комбинациях, эфект тотже ST1-норма, ST2-"000" или "Е06"))))))))

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    По опыту!!!
    Ставил на температуру конденсатора. Работает в 2-х супермаркетах
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  4. #3

    Регистрация
    11.05.2011
    Адрес
    Россия, Петрозаводск
    Сообщений
    10
    Репутация
    30
    К сожалению не подходит, т. к. регулировка косвеная. У меня централь на 3х винтах, хотелось бы более ровной конденсации, а температуру нагнетания выравнивает управление маслоохладителем, боюсь они подерутся))))), но за ответ спасибо.

  5. #4
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    SERGEI
    У меня предположение, что отсутствует согласование датчиков с контроллером.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  6. #5

    Регистрация
    11.05.2011
    Адрес
    Россия, Петрозаводск
    Сообщений
    10
    Репутация
    30
    Спасибо большое. Сегодня разобрались. Тупо подключили 030 датчик на ST1, задали соответствующие параметры и все пошло! Хотя вчера делали всё тоже. Ну правда контроллер взяли 2008 года выпуска. Завтра будем тестить глючные с темиже параметрами)))

  7. #6

    Регистрация
    11.05.2011
    Адрес
    Россия, Петрозаводск
    Сообщений
    10
    Репутация
    30
    P.S. Похоже ST1 просто ведущий и без него управление нагрузками не работает, а ST2 просто примочка для управления блоками регулировки скорости вращения. Хотя зачем такие сложности. Все можно сделать гораздо проще и дешевле))))

  8. #7
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от SERGEI Посмотреть сообщение
    P.S. Похоже ST1 просто ведущий и без него управление нагрузками не работает, а ST2 просто примочка для управления блоками регулировки скорости вращения. Хотя зачем такие сложности. Все можно сделать гораздо проще и дешевле))))
    то есть ты хочешь сказать что без датчика испарения не будет работать вобще? будет..и работает. правда я про 418)) не помню чессно в чём отличие от 415.
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  9. #8
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от SERGEI Посмотреть сообщение
    P.S. Похоже ST1 просто ведущий и без него управление нагрузками не работает, а ST2 просто примочка для управления блоками регулировки скорости вращения. Хотя зачем такие сложности. Все можно сделать гораздо проще и дешевле))))
    сегодня глянул и вправду. высокий садиться на ST1 при таком включении. а на ST2 именно как ты и говоришь-для плавника. а ещё для контроля аварий по высокому. так что ты прав))
    Изображения
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  10. #9

    Регистрация
    11.05.2011
    Адрес
    Россия, Петрозаводск
    Сообщений
    10
    Репутация
    30
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    то есть ты хочешь сказать что без датчика испарения не будет работать вобще? будет..и работает. правда я про 418)) не помню чессно в чём отличие от 415.
    Согласен, работают блоки выпуска до 2008г. В более молодых скорее всего какаято програмная неувязка и вообще их с производства снимают, теперь будут 4120,4150,4180. А может уже левые какиенибудь пошли, потому и выдуривают))) А отличаются наличием семисторного выхода(412), аварийное реле(415) и програмируемый выход(0-10в;4-20мА) у 418 помоему. А программы удар в удар.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. нужен совет с контролером EKC102A
    от ЮРИЙ ПОПОВ в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.10.2015, 15:31
  2. Нужен совет по поводу морозильной камеры.
    от Лешик в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 22:08
  3. Мастера нужен ваш совет по замене компресоров Maneurop
    от bubka в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 23:28
  4. нужен дельный совет по ремонту stinol 110
    от фима в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 20:05
  5. нужен совет по холодильнику samsyng RL33EBSW1/BWT!
    от joker в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 02:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •