    Диплом - строительво холодильного склада

    для дипломного проекта нужно построить холодильный склад в порту на месте старого.
    площадь - 9000 м2, будет разделен на три секции по 3000 м2, высота - 9-10 м, температура внутри -20, снаружи +30
    груз - мороженая рыба и мясо

    как подобрать оборудование холодильное для такого помещения ?? я имею ввиду секцию в 3000м2
    сразу оговорюсь - суть диплома не в этом, поэтому, в принципе, мне нужна приблизительная сумма в которую обойдется данное оборудование, чтоб посчитать затраты на строительство этого реф. склада.

    хотя желательно и конкретное название оборудования необходимого.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от gufon Посмотреть сообщение
    для дипломного проекта нужно построить холодильный склад в порту на месте старого.
    площадь - 9000 м2, будет разделен на три секции по 3000 м2, высота - 9-10 м, температура внутри -20, снаружи +30
    Найдите в инете островскую программу “Tbal”, она Вам поможет.

  4. #3

    Регистрация
    28.04.2011
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    0
    Репутация
    0
    О спасибо огромное Rashed

    получилась хладопроизводительность = 313 кВт
    интересно для такого помещения это нормально ?

    а как теперь подобрать оборудование ?
    я не могу разобраться что именно нужно. Моноблоки или комперссорно-конденсаторные агрегаты ?

  5. #4
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от gufon Посмотреть сообщение
    а как теперь подобрать оборудование ?
    я не могу разобраться что именно нужно. Моноблоки или комперссорно-конденсаторные агрегаты ?
    Моноблоки обычно ставят на маленьких маломощных камерах. Вам понадобятся несколькие мощные агрегаты, на основе те компрессора, которые выберет программа и не только!

  6. #5
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Ставить надо двух ступенчатые холодильные машины. Первая ступень винты.
    Их производит фирма Йорк.
    Выдите на их сайт и дерзайте.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Ставить надо двух ступенчатые холодильные машины. Первая ступень винты.
    Почитайте внимательно! Всего лишь (-20?C).

  8. #7
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Это температура в камере. Температура кипения -30.
    Температура воздуха +30. Температура конденсации +40.
    Получается интервал температур от -30 до +40.
    В одну ступень просто не пройти. Рк/Ро более 8.
    При таком расчёте торопится нельзя в принципе.
    Если использовать 404 то и подавно 2 ступени.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  9. #8
    Аватар для Холодильщик
    Регистрация
    22.04.2011
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    55
    Репутация
    26
    Ляксеич верно сказал, двухступечатую, и ставить один агрегат на три камеры, т.к. температура одинаковая, это будет дешевле.


    Цитата Сообщение от Rashed Посмотреть сообщение
    Почитайте внимательно! Всего лишь (-20?C).
    температура - температурой, а объёмы вас не пугают?

  10. #9
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Объём помещения задан.
    Расчёт вести из задания.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  11. #10
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Если мощность достаточно, объёмы не пугают. А 2 ступени для (-20?C), лишние и не оправданные затраты. А зимой, что будете делать?

  12. #11
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Всё будет зависить от того, какая температура будет зимой.
    А когда при расчёте не будут учтены максимальные нагрузки (это теоретический курс) то диплом просто не засчитают.
    Это пройденный этап.
    Для зимнего варианта работать в одну ступень винтами. Это элементарно.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  13. #12
    Аватар для Холодильщик
    Регистрация
    22.04.2011
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    55
    Репутация
    26
    Цитата Сообщение от Rashed Посмотреть сообщение
    Если мощность достаточно, объёмы не пугают.
    Конечно 3000 квадратов заморозить, подумаешь что в среднм кипение будет -25, а тепловой поток в среднем 7-10 градусов. Кстати вам эти слава хоть о чём нибудь говорят. А про жаркое время я ваще молчу, любитель вы наш поспорить.

    Цитата Сообщение от Rashed Посмотреть сообщение
    А 2 ступени для (-20?C), лишние и не оправданные затраты
    А вот две ступени, выйдут дешевле чем три отдельных установки городить. Клёво бы было, если бы например двухкомпрессорный холодильник стоил дешевле однокомпрессорного. Вы хоть логически подумайте.
    Да и в принципе этот спор не к чему, т.к. стартеру нужно всё примерно, я так понял что ему точность до лампочки, а значит тема не интересна, т.к. он может тупо узнать ценник на любом подобном объекте с такими же параметрами и всё.

  14. #13
    Аватар для Холодильщик
    Регистрация
    22.04.2011
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    55
    Репутация
    26
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Для зимнего варианта работать в одну ступень винтами. Это элементарно
    Ну ты придумаешь. Может ещё и оттайку парами забабахаешь? ))))))

  15. #14
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Камера для хранения замороженных продуктов, работает в одном режиме, поддержать (-20?C), нескольких агрегатов на R507, во-первых надёжнее, во-вторых дешевле, если всё считать правильно (3 агрегата на 32 кВт или 2 спец. агрегата на 100 кВт, и ещё теплообменники для них).

  16. #15
    Аватар для Холодильщик
    Регистрация
    22.04.2011
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    55
    Репутация
    26
    Цитата Сообщение от Rashed Посмотреть сообщение
    3 агрегата на 32 кВт или 2 спец. агрегата на 100 кВт,
    Даже близко не похоже. Камеры по 30000 кубов. На 300 кубов среднетемпературки ставят киловат 20. )))))
    Последний раз редактировалось Холодильщик; 29.04.2011 в 14:02.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. НЕДОСТАТКИ у торгового холодильного оборудования
    от Елена2009 в разделе Ремонт холодильников как бизнес
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 07:42
  2. Мытье конденсаторов холодильного оборудования
    от Rashed в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 02:06
  3. Утечка в запененой части холодильного шкафа.
    от andranik в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 00:57
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 22:02
  5. Компоновка холодильного шкафа Стинол-102
    от Alexandr в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 00:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •