Пришел в ремонт Sharp инвертор хладагент R22, через несколько минут после запуска компрессора начинает мигать индикатор в наружном блоке (ошибка питания компрессора), после измерений параметров, выяснилось что после запуска компрессора, ток постепенно растет, и при токе 5 ампер компрессор отключается, Номинальный рабочий ток 4.8 ампера.
Скачал фреон, без фреона ток 2,2. работает без отключения. Стал понемногу загружать, работает без отключений, как только начал приближаться к дозе, ток дорос до 5 А компрессор выключился. Решил поэкспериментировать, Давно слышу от колег о понижении потребления энергии при использовании R600a, под рукой оказался схожий с ним по характеристикам "пропан-бутан".
Тщательно отвакуумировал сплит, запустил и постепенно начал загружать его П.Б., измеряя температурные параметры довел производительность до максимума, оказалось что доза П.Б. в 2,5 раза меньше чем на R22, рабочий ток 3,8 А работает без отключений.

От администрации форума: пожалуйста, указывайте модель оборудования или/и размещайте фотографию заводской таблички.