Вложение 2271Вложение 2270[quote="domovojz;31560"]Плату не поднял все сходится к контроллеру... У меня поломка произошла при включении сплит-системы и перестановке температуры охлаждения на 2 градуса ниже(с 22 на 20). Стоял "режим охлаждения". После этого заморгал таймер,и не с пульта ни принудительно с кнопки сплит не включается! При включении вилки в розетку пищалка на модуле пищит.И одновременно загорается значёк таймера и часто моргает жёлтым цветом(что то не соображу,как видео загрузить,чтоб показать частоту "моргания")!!! Понимаю,по частоте моргания,похоже на датчики. Нашел старую модель Дженерал Климат 25,с пульта "нутрянка" включается,"белка" вращается всё вроде норма! Переставляю датчики воздушки и испарителя,думаю,что прокатит(на ремонтируемом сплите) - хрен там,также всё без изменений.Также моргают"часики" и сплит не реагирует ни на что,только пищит при включении вилки. Сопротивление "воздушного" датчика 6,8КОм;датчика "бочонка" на испарителе 9,2 КОм. Это "родные",что стояли на сплите. Я поставил датчики с рабочей "нутрянки" старой модели "дженерала"(номиналы датчиков по 8.5 КОм). Вопрос! Какой номинал этих датчиков? Или внезапно помер модуль управления? У меня остались только маты,мысли закончились... У кого остались полезные советы подскажите, - оччень нужно!!!