Есть методика проверки переходного сопротивления контактов и приборы .Сопротивление меряется по току и напряжению между контактами. Есть и нормы переходных сопротивлений.В интернете не искал.
А не легче сразу перед пуском системы проверить и зачистить контакты(надфиль думаю всегда есть) чем мереть и устранять переходное сопротивление, я понимаю в автомат не залезешь но у пускатель. ИМХО лень матушка!
Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
А не легче сразу перед пуском системы проверить и зачистить контакты(надфиль думаю всегда есть) чем мереть и устранять переходное сопротивление, я понимаю в автомат не залезешь но у пускатель. ИМХО лень матушка!
Метод хорош при диагностики и занимает 10сек. на один контакт ,при наличии прибора.
Ксожалению информации у меня нет.Знаком с этим прибором по предыдущей работе.Метод заключается в следующем:Через замкнутые контакты от прибора с помощью регулятора подаётся ток 10 А.миливольтметр измеряет напряжение между контактами,Шкала миливольтметра расписана в Ом и милиОм.Этот прибор используется в энергетике для проверки переходного сопротивления выключателей и разъединителей высокого и низкого напряжения.