Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 17

Тема: Как найти утечку фреона?

Комбинированный просмотр

  1. #1

    Регистрация
    15.03.2011
    Адрес
    Россия, Пермь
    Сообщений
    2
    Репутация
    0

    Как найти утечку фреона?

    Помогите, пожалуйста!
    Как найти утечку фреона R-22? После разгерметизации системы в результате некачественного монтажа (обломило трубку от вибрации), место утечки запаяно. Так же была обнаружена утечка на конденсаторе (перетерло трубку в межблочной втулке).
    При опрессовке смесью азота и фреона подняли давление до 20 кг, за сутки упало на 1 кг.
    Не можем найти утечку, трасса более 100 метров, 10 воздухоохладителей, всасывающая труба в изоляции.
    Может вам известен сильно пахнущий газ, который можно использовать во фреоновой системе, чтобы определить приблизительное место утечки?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для magna
    Регистрация
    31.12.2008
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    1,073
    Репутация
    2980
    Я бы попытался утечку локализовать. Т.е. разделить систему на участки и каждый по-порядку проверить. Когда будешь знать на каком участке проблема, подсказки будут не нужны. Хотя с такими размерами - геморное дело.
    Ремонт холодильников в Славянске 050 864 68 94

  4. #3
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от maskit24 Посмотреть сообщение
    При опрессовке смесью азота и фреона подняли давление до 20 кг, за сутки упало на 1 кг.
    Если давление за сутки упало на 1 Бар, это не факт, что в системе утечка! Надо учитывать изменения t?, где находится трубопровод, а это очень сложно, особенно когда магистраль большая а t? разная и не стабильная! Если сроки позволяют, ждите ещё. А так, есть ультрафиолет. Краска и так-же есть акустика и т.д….

  5. #4
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    maskit24 !!
    Если с фреоном, то он просто сконденсировался в системе. От этого и понижение давления на такую величину.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  6. #5
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    А если попробывать течеискателем
    Водку!!??-теплую!!??-из грязной мыльницы!!??-c плавающими мухами!!??-...Конечно буду!!!

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    maskit24 !!
    Оставте ещё на сутки. Если не будет снижения, то это не утечка а конденсация 22 в системе.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  8. #7
    Холодильщик Аватар для refel
    Регистрация
    24.06.2009
    Адрес
    Estonia Tallinn
    Сообщений
    439
    Репутация
    4538
    В.А. А если температура упадет еще ниже?

  9. #8
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    refel !!
    На улице ВЕСНА.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  10. #9
    Холодильщик Аватар для refel
    Регистрация
    24.06.2009
    Адрес
    Estonia Tallinn
    Сообщений
    439
    Репутация
    4538
    Да но температура все время колеблется.Ночью морозы днем теплее.И с фреоном бесполезно оставлять давление, оно все время будет меняться.

  11. #10
    Холодильщик
    Регистрация
    18.04.2009
    Адрес
    СПб.
    Сообщений
    147
    Репутация
    1305
    Цитата Сообщение от maskit24 Посмотреть сообщение
    ...Может вам известен сильно пахнущий газ...
    -Товарищ майор, ничего не получается, собака след не берёт. Попробуйте сами.

    Это так, навеяло вопросом...
    А если серьёзно есть такие специальные маркеры (добавки к хладагенту светящиеся в ультрафиолете)
    http://www.acz.ru/vcd-6767-1-4165/goodsinfo.html

  12. #11
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от мастер Бо. Посмотреть сообщение
    -
    А если серьёзно есть такие специальные маркеры (добавки к хладагенту светящиеся в ультрафиолете)
    http://www.acz.ru/vcd-6767-1-4165/goodsinfo.html
    дайте ссылочку хоть на одного производителя полугерметиков-винтов-герметиков которые разрешают лить ультрафиолетовую бадягу в систему? почему то они категорически запрещают сиё действие..))
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  13. #12
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    дайте ссылочку хоть на одного производителя полугерметиков-винтов-герметиков которые разрешают лить ультрафиолетовую бадягу в систему? почему то они категорически запрещают сиё действие..))
    По инструкции, надо отсечь компрессора и после этого вводить краску в систему, по окончании процедуры, вакуумировать систему и заправлять. Но мы не всегда делаем так. Были случаи, когда вводили краску в систему и до сих пор работает с краской,

  14. #13
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от Rashed Посмотреть сообщение
    По инструкции, надо отсечь компрессора и после этого вводить краску в систему, по окончании процедуры, вакуумировать систему и заправлять. Но мы не всегда делаем так. Были случаи, когда вводили краску в систему и до сих пор работает с краской,
    то есть мысль такая что краска испарится после вакуумирования? не верю...))
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  15. #14
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    то есть мысль такая что краска испарится после вакуумирования? не верю...))
    не со всем, остаётся немножко в масле. Поэтому отказались от вакуумирования. нет смысла выбрасывать столько фреонов.

  16. #15
    Холодильщик Аватар для magna
    Регистрация
    31.12.2008
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    1,073
    Репутация
    2980
    А что, у вас азот дефицит?
    Ремонт холодильников в Славянске 050 864 68 94

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Помогите найти документацию на контроллер.
    от генрих в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:51
  2. Помогите найти схему для LG GR-282MF
    от Вадим Юрьевич в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:17
  3. Где найти настройки микропроцессор FK-203T
    от renik71 в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 19:01
  4. Мир 101-2 -- подозрение на утечку
    от fred в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 8