Тема: Формула пересчёта количества газа

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Холодильщик Аватар для НИКОЛАЙ ПОВХ
    Регистрация
    21.01.2010
    Адрес
    ХАБАРОВСК
    Сообщений
    120
    Репутация
    1525

    Формула пересчёта количества газа

    --------------------------------------------------------------------------------

    В нашем городе больше не продают 12-й газ, и не будут. Любимый некоторыми форумчанами 406-й вообще никогда не продавался и тоже продаваться не будет. Мои собственные запасы 12-го подходят к концу. Но есть 600-й и китайский и "итальянский" и в маленьких балончиках по 420 гр. и в больших по 5 кг. Вопрос- есть ли формула пересчёта количества газа в бхп с 12-го на 600-й ? Изобутан любит точность +-1 грамм. Красноярский завод выпускает те же модели, но уже на новом газе, Бирюса-14 было 90 грамм 12-го, стало 33 шестисотого. Бирюса-18 было 125 12-го, стало 49 гр. R600а. У меня просто очень мало информации и самому вычислить точное количество газа не получается. У кого какие мнения ?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для Константиныч
    Регистрация
    22.11.2008
    Адрес
    Москва г Зеленоград
    Сообщений
    161
    Репутация
    1050
    НИКОЛАЙ ПОВХ, Раздели большее на меньшее получится 2,55 я заправлял с коэф-2,4 после 600 12й работает нормально ,если есть докипатель то точность особая не нужна.

  4. #3
    Холодильщик Аватар для НИКОЛАЙ ПОВХ
    Регистрация
    21.01.2010
    Адрес
    ХАБАРОВСК
    Сообщений
    120
    Репутация
    1525
    Цитата Сообщение от Константиныч Посмотреть сообщение
    НИКОЛАЙ ПОВХ, после 600 12й работает нормально
    Константиныч, или ты написал не правильно, или Я не понял. Мне надо ВМЕСТО 12 заправлять 600-м.

  5. #4
    Холодильщик Аватар для Константиныч
    Регистрация
    22.11.2008
    Адрес
    Москва г Зеленоград
    Сообщений
    161
    Репутация
    1050
    НИКОЛАЙ ПОВХ, Я имел ввиду с заменой компрессора.

  6. #5
    Холодильщик
    Регистрация
    29.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,213
    Репутация
    3013
    Цитата Сообщение от Константиныч Посмотреть сообщение
    НИКОЛАЙ ПОВХ, Я имел ввиду с заменой компрессора.
    ТОГДА ТУПО УМНОЖАЙ НА 3 -далее по давлению всасыватия.
    Вацапьте и Вайберите по Тел +7(921) 956-26-05 http://remontholodilnikov.spb.ru/

  7. #6
    Холодильщик Аватар для НИКОЛАЙ ПОВХ
    Регистрация
    21.01.2010
    Адрес
    ХАБАРОВСК
    Сообщений
    120
    Репутация
    1525
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Заправляй 600 из расчёта на 2,45 меньше чем 12.
    Цитата Сообщение от Константиныч Посмотреть сообщение
    Раздели большее на меньшее получится 2,55 я заправлял с коэф-2,4
    Единственно нормальные ответы.
    Последний раз редактировалось НИКОЛАЙ ПОВХ; 07.11.2010 в 08:23.

  8. #7
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Переводной 2,45 с 12 на 600 по удельной холодопроизкводительности при Т=-28 с перохлаждением подачи в испаритель.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  9. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    993
    Репутация
    105
    Цитата Сообщение от НИКОЛАЙ ПОВХ Посмотреть сообщение
    В нашем городе больше не продают 12-й газ, и не будут. Любимый некоторыми форумчанами 406-й вообще никогда не продавался и тоже продаваться не будет. Мои собственные запасы 12-го подходят к концу. Но есть 600-й и китайский и "итальянский" и в маленьких балончиках по 420 гр. и в больших по 5 кг. Вопрос- есть ли формула пересчёта количества газа в бхп с 12-го на 600-й ? Изобутан любит точность +-1 грамм. Красноярский завод выпускает те же модели, но уже на новом газе, Бирюса-14 было 90 грамм 12-го, стало 33 шестисотого. Бирюса-18 было 125 12-го, стало 49 гр. R600а. У меня просто очень мало информации и самому вычислить точное количество газа не получается. У кого какие мнения ?
    А шкафы искрозащищённые тоже будешь делать или как быть с кнопкой на лампочку, терморегулятором и т.д. Или ты может хочешь кому-то ремонт сделать бесплатно или дом построить. Ведь могут быть большие приключения на задницу с 600-тым в старых холодильных системах работающих на 12-том или 134а. Ты почитай лучше интернет.....

  10. #9
    Холодильщик Аватар для НИКОЛАЙ ПОВХ
    Регистрация
    21.01.2010
    Адрес
    ХАБАРОВСК
    Сообщений
    120
    Репутация
    1525
    Дымок, я же привёл в пример холодильники Бирюса. там кроме нового газа( шестисотого) и МК ничего не переделано. и всё работает.а есть ещё НОРДы и другие, где одни и те же модели на трёх газах на заводе выпускались.

  11. #10

    Регистрация
    15.10.2010
    Адрес
    Россия, Петрозаводск
    Сообщений
    23
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от НИКОЛАЙ ПОВХ Посмотреть сообщение
    ничего не переделано.
    А как определил,по внешнему виду? Теплообменники мерял, длину и сечение капиляра замерял??

  12. #11
    Холодильщик Аватар для НИКОЛАЙ ПОВХ
    Регистрация
    21.01.2010
    Адрес
    ХАБАРОВСК
    Сообщений
    120
    Репутация
    1525
    Цитата Сообщение от Алексей 11111 Посмотреть сообщение
    А как определил,по внешнему виду? Теплообменники мерял, длину и сечение капиляра замерял??
    Запасные части ( испарители с капиллярной и отсасывающей трубкой) как присылались заводом так и присылаются и никакой разницы, что для 12-го газа, что для 600-го НЕТ. И те и те ещё на гарантии.Так, что лучще только по делу.

  13. #12

    Регистрация
    15.10.2010
    Адрес
    Россия, Петрозаводск
    Сообщений
    23
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от НИКОЛАЙ ПОВХ Посмотреть сообщение
    Запасные части ( испарители с капиллярной и отсасывающей трубкой) как присылались заводом так и присылаются и никакой разницы, что для 12-го газа, что для 600-го НЕТ. И те и те ещё на гарантии.Так, что лучще только по делу.
    Не про запчасти говорил,а про капилярку на холодильниках, внутреннее сечение замерял? Может у тебя есть данные с завода КМ(12)-капилярка,КМ(600)-капилярка?(Модель холоди-ка одна и таже). По существу - ответы верные уже были... для замены12-го есть целый ряд х.а., не требующих никаких переделок, но не изобутан....

  14. #13
    Холодильщик
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    центральная россия
    Сообщений
    494
    Репутация
    1212
    Цитата Сообщение от НИКОЛАЙ ПОВХ Посмотреть сообщение
    Так, что лучще только по делу.
    Коль, пока у тебя ещё 12-ый не закончился, сравни КВР у одного и того же холодильника с 12-м и 600-м. Заправь 600-ый по протяжке, ну и с учётом коэффициента 2,5. Отпишись пожалуйста о результатах.
    Всё неизвестное принимается за великое

  15. #14
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от НИКОЛАЙ ПОВХ Посмотреть сообщение
    Запасные части ( испарители с капиллярной и отсасывающей трубкой) как присылались заводом так и присылаются и никакой разницы, что для 12-го газа, что для 600-го НЕТ. И те и те ещё на гарантии.Так, что лучще только по делу.
    Ну если по делу, то например на бирке х-ка Атлант -268 встречал дозу в 107, 117 и 135 гр... А про то как работают манагеры не раз писали. Там забыли там перепутали, там вообще не то пришло что просили.

  16. #15
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    НИКОЛАЙ ПОВХ
    Заправляй 600 из расчёта на 2,45 меньше чем 12.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Утечка газа из ресивера.
    от KemKa в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 10:00
  2. Ремонт холодильника Haier HRF-368АЕ, выбор газа R134a,R600?
    от Наталья Донецкая в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 15:30
  3. Формула расчета дозы хладагента для заправки агрегата.
    от deren в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 19:38