    Цитата Сообщение от ИВ. Посмотреть сообщение
    С вашего позволения поправлю порядок расчета: М\К-темп.М\К -Хладон -Компр.-Конденсатор-количество хладона-ТРВ. или КТ-по "вкусу"
    Речь не о проектных расчётах, а об изменениях на конкретном холодильнике одного из указанных компонентов(капилярка),они взаимосвязаны(мк,конденсат ор),
    обычно МК не трогают,
    количество хладона - устанавливается автоматически (вкус к весам тут не поможет ) по обмерзанию,
    темп.М\К -Хладон расчитывать не приходиться.
    Прохладные отношения между людьми возникают вследствии взаимных трений,что ты скажеешь на это физика?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #77
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    993
    Репутация
    105
    Цитата Сообщение от ИВ. Посмотреть сообщение
    Спасибо читал.А ,Вы, мне от ответьте почему рекомендуют заправлять по весу 406гона 20% меньше чем 12го.? Если затрудняетесь прочтите закон Авогардо.А как регулируется производительность КТ догадываюсь
    Какой закон Авогадро:
    Закон Авога?дро — одно из важных основных положений химии, гласящее, что «в равных объёмах различных газов, взятых при одинаковых температуре и давлении, содержится одно и то же число молекул». Было сформулировано ещё в 1811 году Амедео Авогадро (1776—1856), профессором физики в Турине.
    И что этот профессор знал уже смесевые фреоны???))) Я же уже задавал вопрос: Почему в Ноу фросах заправка смесевого фреона одинакова с однокомпонентным фреоном??? а у статики лавируется и рекомендуют вначале смесевого фреона заправлять 60%, а затем добавлять по обмерзанию испарителя и температуре всасывающей трубы, как это у 134а и 12-го. Это всё из практики заправки, а не из закона Авогадро....

  4. #78
    Аватар для -29.8*
    Регистрация
    22.07.2010
    Адрес
    ЮГ
    Сообщений
    420
    Репутация
    429
    Цитата Сообщение от Митяй Посмотреть сообщение
    рекомендуют вначале смесевого фреона заправлять 60%, а затем добавлять по обмерзанию испарителя и температуре всасывающей трубы, как это у 134а и 12-го. Это всё из практики заправки
    Совершенно верно, т.е. при изменении хол. агента (и соответственно несоответствии капилярки) это очень даже актуально и соответственно "как бы" изменение капилярки влечёт изменение кол-ва "изменённого" хладона.
    Прохладные отношения между людьми возникают вследствии взаимных трений,что ты скажеешь на это физика?

  5. #79

    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Украина Луганская обл.г. свердловск
    Сообщений
    189
    Репутация
    136
    Цитата Сообщение от -29.8* Посмотреть сообщение
    Речь не о проектных расчётах, а об изменениях на конкретном холодильнике одного из указанных компонентов(капилярка),они взаимосвязаны(мк,конденсат ор),
    обычно МК не трогают,
    количество хладона - устанавливается автоматически (вкус к весам тут не поможет ) по обмерзанию,
    темп.М\К -Хладон рассчитывать не приходиться.
    Если не говорить о проектных расчетах, то в действующих установках не надо ничего изменять(чему все холодильщики и придерживаются) А количество хладона зависит от объёма испарителя в агрегатах с КТ
    Вес от марки хладона ,но никак не от КТ.С этого я и начал, что сечение и длинна КТ не влияет на количество хладона в системе
    Жизнь это дорога и учимся мы до её окончания.

  6. #80

    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Украина Луганская обл.г. свердловск
    Сообщений
    189
    Репутация
    136
    Цитата Сообщение от Митяй Посмотреть сообщение
    Какой закон Авогадро:
    Закон Авога?дро — одно из важных основных положений химии, гласящее, что «в равных объёмах различных газов, взятых при одинаковых температуре и давлении, содержится одно и то же число молекул». Было сформулировано ещё в 1811 году Амедео Авогадро (1776—1856), профессором физики в Турине.
    И что этот профессор знал уже смесевые фреоны???))) Я же уже задавал вопрос: Почему в Ноу фросах заправка смесевого фреона одинакова с однокомпонентным фреоном??? а у статики лавируется и рекомендуют вначале смесевого фреона заправлять 60%, а затем добавлять по обмерзанию испарителя и температуре всасывающей трубы, как это у 134а и 12-го. Это всё из практики заправки, а не из закона Авогадро....
    Профессор , я согласен ,фреоновых смесей не знал,но в химии и свойствах газов что-то понимал,что другие ученые подтвердили с небольшими уточнениями. А согласно темы нас волнует -как посчитать вес заменителя при переходе с одного хладона на заменитель, вот я и предлагаю приблизителный расчет веса заменителя,что и писал на первой странице этой темы. Допустим ,меняем 134 на 406й .134 имеет относительный вес =102,03г\моль ,а 406=89,87г\моль
    разница в 12,16 г\моль ,грубо говоря,в 11% Допустимо +\-5% вот и получаем приблизительную норму заправки.Заменили фильтр на больший следовательно и доза увеличиваетя.Увеличели мощность комп. давление на всасе упало возникает илюзия недостачи.КТ, конечно ,не меняем одни с этим мирятся другие пытаются увеличить дозу. Этим приблизительным расчетом и пользуюсь.Идиалного метода нет.
    Жизнь это дорога и учимся мы до её окончания.

  7. #81
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    ИВ.
    Да !!! гдето так приходжися поступать в таких случаях.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  8. #82
    Холодильщик Аватар для sever
    Регистрация
    11.11.2009
    Адрес
    Дал. Восток .
    Сообщений
    196
    Репутация
    1896

  9. #83
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    993
    Репутация
    105
    Цитата Сообщение от ИВ. Посмотреть сообщение
    Заменили фильтр на больший следовательно и доза увеличиваетя.Увеличели мощность комп. давление на всасе упало возникает илюзия недостачи.КТ, конечно ,не меняем одни с этим мирятся другие пытаются увеличить дозу. Этим приблизительным расчетом и пользуюсь.Идиалного метода нет.
    Фильтр роли не играет, мощность м-к тоже при заправке 406а, это заблуждение. Заправляю от 60% и далее по температуре обмерзания испарителей(однокамерные). Но в основном 85% и далее двухкамерные и остальные с докипателями и Ноу-фросами....

  10. #84

    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Украина Луганская обл.г. свердловск
    Сообщений
    189
    Репутация
    136
    Цитата Сообщение от Митяй Посмотреть сообщение
    Фильтр роли не играет, мощность м-к тоже при заправке 406а, это заблуждение
    На счет фильтра я не возражаю изменение в дозе незначительное, если он установлен вертикально.А вот за компрессор вы меня не поняли прочтите внимательней о чём я писал.
    Цитата Сообщение от ИВ. Посмотреть сообщение
    .Увеличили мощность комп. давление на всасе упало возникает иллюзия недостачи.
    Жизнь это дорога и учимся мы до её окончания.

  11. #85
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    993
    Репутация
    105
    Цитата Сообщение от ИВ. Посмотреть сообщение
    Увеличели мощность комп. давление на всасе упало возникает илюзия недостачи.КТ, конечно ,не меняем одни с этим мирятся другие пытаются увеличить дозу. Этим приблизительным расчетом и пользуюсь.Идиалного метода нет.
    Причём иллюзия, если есть весы однограмовые. Есть обыкновенный расчет, визуальное зрение и температура всасывающей трубки...

  12. #86

    Регистрация
    15.10.2010
    Адрес
    Россия, Петрозаводск
    Сообщений
    23
    Репутация
    0
    Немного от темы ушли и автор пропал...

  13. #87
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Алексей 11111
    Он ответ получил.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  14. #88

    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Украина Луганская обл.г. свердловск
    Сообщений
    189
    Репутация
    136
    Цитата Сообщение от Митяй Посмотреть сообщение
    Причём иллюзия, если есть весы однограмовые. Есть обыкновенный расчет, визуальное зрение и температура всасывающей трубки...
    Весы до одного места если вы изменили параметры агрегата,и давления меняются при изменении параметров, и температура меняется в зависимости от наружной температуры .Вот это и есть иллюзия.Я предложил примерный подсчет количества хладона при использовании заменителя, а дальше каждый "раскорячивается" как может, по своему опыту и визуальному зрению.
    Удачи всем!
    Жизнь это дорога и учимся мы до её окончания.

  15. #89
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    993
    Репутация
    105
    Цитата Сообщение от ИВ. Посмотреть сообщение
    Весы до одного места если вы изменили параметры агрегата
    Причём тут параметры м-к, есть доза и она указана в граммах, это ведь есть на любом шильдике БХП. а КАКИЕ М-К СТАВЯТСЯ, то что покупает завод-изготовитель. В 90-тые на Стинолы допустим ставили по 220вт по холоду, а затем начали ставить по 170 вт. и трубочки стали делать тоньше и заправочные дозы 134а стали меньше и всё это шло к переходу БХП на изобутан. Но на заводах заправляют ведь в граммах..... И есть заправочные дозы смесевых фреонов, только башку надо иметь и весы)))

  16. #90
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Митяй
    Согласен!!
    Заправлять только по шильдику на компрессоре.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Утечка газа из ресивера.
    от KemKa в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 10:00
  2. Ремонт холодильника Haier HRF-368АЕ, выбор газа R134a,R600?
    от Наталья Донецкая в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 15:30
  3. Формула расчета дозы хладагента для заправки агрегата.
    от deren в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 19:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •